Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: Ol_Bak від 19 Жовтень 2018, 10:28:36
-
Всім доброго дня.
Прошу консультації. Є складське приміщення 38х16 з сендвічпанелей, розділене на половину такими ж панелями, покрівля - металочерепиця на дерев'яних кроквах. Буде використовуватися для зберігання овочів (капуста і морква), встановлені холодильні установки (температура не нижче +5). Питання по вибору СПЗ - блискавкозахист + , обробка крокв +. А чи є необхідність пожсигналізації при таких умовах експлуатації?. Від замовника добитися ТЗ :wall: :wall: :wall:
-
Если это складское помещение то у него должна быть категория. Пусть заказчик выдаст категорию в ТЗ и от этого плясать.
Если категория Д - пож. сигнализацию можно не делать, в остальных случаях нужна.
-
Если категория Д - пож. сигнализацию можно не делать
Якщо не важко, посилання на документ дайте.
-
ДБН В.2.5-56:2014 п.7.2.23 г)
-
Добився від замовника, що продукція буде зберігатися в дерев.ящиках (горюча упаковка).
Н А К А З 04.12.2006 N 730/770 Про затвердження Правил пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України
7.23 Складські приміщення для овочів, фруктів, картоплі в спалимій тарі, в т.ч. в камерах холодильників при температурі зберігання вище 5 град.С категорія - В, клас зони - П-ІІа
ПС - потрібна,
всім дякую