Назва: Как прокладывать, в чем, кабель ВВГ 3х1.5, ВВГ 3х2.5 в земле?
Відправлено: andery від 13 Вересень 2018, 07:33:30
Есть маломощные потребители по территории.
Как правильно прокладывать данные кабеля в земле?
Просто засыпать на глубине 0.7м (с песочком)?
В трубах? 
Есть ли двухстенные гибкие трубы для механической защиты кабеля для прокладки в земле диаметром 25мм?
У производителей меньше 32мм не нашел. Тогда такой кабель ВВГ 3х2.5 засовывать в трубу 32мм?

Заранне благодарен за совет.
Назва: Re: Как прокладывать, в чем, кабель ВВГ 3х1.5, ВВГ 3х2.5 в земле?
Відправлено: Firetuf від 13 Вересень 2018, 09:25:31
Есть маломощные потребители по территории.
Как правильно прокладывать данные кабеля в земле?
Просто засыпать на глубине 0.7м (с песочком)?
В трубах? 
Есть ли двухстенные гибкие трубы для механической защиты кабеля для прокладки в земле диаметром 25мм?
У производителей меньше 32мм не нашел. Тогда такой кабель ВВГ 3х2.5 засовывать в трубу 32мм?

Заранне благодарен за совет.
кабели типа ВВГ, то есть без дополнительной механической защиты (брони) и без заполнителя (резинового компаунда) открыто в земле прокладывать не рекомендовано.
Правильнее всего, если речь идет о гибких трубах, то это двустенная гофра, есть у ДКС и Копоса (у копоса лучше, как по мне), но маленьких диаметров я тоже не встречал.
Как вариант, можно купить простую "тяжелую" полиэтиленовую гофру. Она будет и достаточно прочной, и стойкой к земле/улице. Не рекомендую только пользоваться ПВХ.
Назва: Re: Как прокладывать, в чем, кабель ВВГ 3х1.5, ВВГ 3х2.5 в земле?
Відправлено: grossel від 13 Вересень 2018, 09:48:19
Есть маломощные потребители по территории.
Как правильно прокладывать данные кабеля в земле?
Просто засыпать на глубине 0.7м (с песочком)?
В трубах? 
Есть ли двухстенные гибкие трубы для механической защиты кабеля для прокладки в земле диаметром 25мм?

На мой взгляд, самый простой и самый дешевый способ это использовать бронированный кабель (например ВБбШв или АВБбШв) при монтаже в земле с проложенной сверху сигнальной лентой.
Если же кабель ВВГ уже имеется в наличии, то его необходимо защищать от механических повреждений любым из способов: строительным кирпичем, плитами, а/ц трубами, гофрированной трубой и т.п. Но это дополнительные финансовые затраты.
То, что 2-х слойная гофротруба диаметром 32 мм - это только плюс при монтаже на протяженных участках. Потому как по условиям монтажа заполнение трубы не должно превышать объем 40% и чем больше расстояние тем меньше иначе на участках с поворотами кабель просто не протянешь.


Назва: Re: Как прокладывать, в чем, кабель ВВГ 3х1.5, ВВГ 3х2.5 в земле?
Відправлено: andery від 13 Вересень 2018, 11:21:18
"тяжелую" полиэтиленовую гофру.
можно ссылкой кинуть пжлста  :-[
Буду очень благодарен.
Назва: Re: Как прокладывать, в чем, кабель ВВГ 3х1.5, ВВГ 3х2.5 в земле?
Відправлено: Firetuf від 13 Вересень 2018, 11:28:01
"тяжелую" полиэтиленовую гофру.

можно ссылкой кинуть пжлста  :-[
Буду очень благодарен.

типа такой.
http://www.dkc.kiev.ua/ru/catalog/gofrirovannye-truby_oktopus/11525/ (http://www.dkc.kiev.ua/ru/catalog/gofrirovannye-truby_oktopus/11525/)
У полиэтилена нет вообще никакой стойкости к распространению горения, но зато он очнь устойчив и к морозам, и к маслам, и к УФ, да и эластичность на порядок выше чем у ПВХ. Такие трубы закордоном повсеместно применяют в монолитных конструкциях (в бетоне). У меня лежит кусок такой гофры, скажу, что очень крепкая.  :thumbsup: