Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: Елена.Ш від 30 Серпень 2018, 13:39:58

Назва: СИП из силанольно сшитого полиэтилена
Відправлено: Елена.Ш від 30 Серпень 2018, 13:39:58
в табл. 1.3.40 ПУЭ хочу выбрать СИП, не могу понять в чем различия термопластичного и силанольно сшитого полиетилена?
Нагрузка 142А.  Какие типы СИП какой изоляции соответствуют?
Назва: Re: СИП из силанольно сшитого полиэтилена
Відправлено: StetsVM від 31 Серпень 2018, 00:02:21
в табл. 1.3.40 ПУЭ хочу выбрать СИП, не могу понять в чем различия термопластичного и силанольно сшитого полиетилена?
Нагрузка 142А.  Какие типы СИП какой изоляции соответствуют?
СИП-4 - термопластичний
та СИП-5 (AsXSn) - зшитий
вибір марки проводу залежить від оточуючого середовища
Назва: Re: СИП из силанольно сшитого полиэтилена
Відправлено: Елена.Ш від 31 Серпень 2018, 07:59:35
Ну вот мне кажется, что силанольно сшитые это просто без несущей изолированной нейтрали.
Назва: Re: СИП из силанольно сшитого полиэтилена
Відправлено: Елена.Ш від 31 Серпень 2018, 09:39:56
перечитав много статей, все таки пишут, что СИП-5 имеет изоляцию из силанольно сшитого полиэтилена
Назва: Re: СИП из силанольно сшитого полиэтилена
Відправлено: Firetuf від 31 Серпень 2018, 10:14:06
вибір марки проводу залежить від оточуючого середовища
У нас в Украине разный озон? Или бывают варианты прокладки СИПов в трубах? Ничего не понимаю...
СИП, по моему, должен быть в первую очередь атмосферостойким, всепогодным и т.д. Какими матераиалами это достигается и достигается ли вообще на самом то деле - вот и вся разница.
Назва: Re: СИП из силанольно сшитого полиэтилена
Відправлено: StetsVM від 02 Вересень 2018, 00:06:19
вибір марки проводу залежить від оточуючого середовища
У нас в Украине разный озон? Или бывают варианты прокладки СИПов в трубах? Ничего не понимаю...
СИП, по моему, должен быть в первую очередь атмосферостойким, всепогодным и т.д. Какими матераиалами это достигается и достигается ли вообще на самом то деле - вот и вся разница.
в умовах холодного клімату рекомендується прокладати - СИП-4
за наших умов - СИП-5
автор не уточнив де проектується лінія
Назва: Re: СИП из силанольно сшитого полиэтилена
Відправлено: Елена.Ш від 03 Вересень 2018, 08:48:29
Днепропетровская обл.
Назва: Re: СИП из силанольно сшитого полиэтилена
Відправлено: Firetuf від 03 Вересень 2018, 11:04:59
в умовах холодного клімату рекомендується прокладати - СИП-4
за наших умов - СИП-5
надо будет при случае финникам рассказать, а то шото они не так делают..))))
"Black UV and weather resistant PE compound" - до 1кВ
"Black UV and weather resistant XLPE compound" - свыше 10кВ
Назва: Re: СИП из силанольно сшитого полиэтилена
Відправлено: StetsVM від 05 Вересень 2018, 18:11:37
в умовах холодного клімату рекомендується прокладати - СИП-4
за наших умов - СИП-5
надо будет при случае финникам рассказать, а то шото они не так делают..))))
"Black UV and weather resistant PE compound" - до 1кВ
"Black UV and weather resistant XLPE compound" - свыше 10кВ
Якщо Ви вже хочете вчити фініків, то почитайте для початку державні норми, наприклад, ДСТУ 4743:2007   Bow
і якщо Ви хоч раз відкривали подібні документи, то повинні знати такі речі як, відсутність класифікації "СИП-5", оскільки виявляється що ізоляція проводів повинна виконуватись зі світлостабілізованого зшитого поліетилену  =-0, а не термопластичного  :wall:

якщо розглядати з практичної точки зору, то дивіть попереднье повідомлення
за помірного клімату та помірної сонячної радіації можна застосувати "СИП-4", що здешевшить вартість матеріалів (проводу) beer
Назва: Re: СИП из силанольно сшитого полиэтилена
Відправлено: Firetuf від 06 Вересень 2018, 11:01:20
то повинні знати такі речі як
А почему должен? Я задаю вопросы, делюсь своей информацией, и заметьте, я не сказал, что хочу или буду учить финнов, а сказал, что расскажу им. Разницу видеите? А почему финнам? так лучше их, никто воздушку не делает! И климат, в котором оини используются, наверное хуже тоже нету, только проблем у них с воздушными линиями нет!  :D

Заодно, порекомендую и вам изучить, и другие документы..., не едиными "совковыми" ГОСТ/ДСТУ теперь жить придется.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 10.11.2016 No1887
ПЕРЕЛІК національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності обладнання вимогам Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 No1067. До цього переліку включено національні стандарти, що є ідентичними гармонізованим європейським стандартам, у рамках виконання Директиви 2014/35/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26.02.2014 про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку електричного обладнання, призначеного для використання в певних межах напруги. Цей перелік сформовано на основі переліку гармонізованих європейських стандартів, опублікованого в Офіційному віснику ЄС С 249/03 від 08.07.2016.