Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: shyrchik від 20 Серпень 2018, 10:55:28
-
Добрый день! Интересует вопрос, как то можно обосновать расстояние в ТП при двустороннем расположении щитов РУ 0,4 кВ в 0,9м?.
-
В ПУЭ прописано что минимальное расстояние при двустороннем расположении - 1,2 м., одностороннее - 1м.
-
как то можно обосновать расстояние в ТП при двустороннем расположении щитов РУ 0,4 кВ в 0,9м?
никак, потому что
В ПУЭ прописано что минимальное расстояние при двустороннем расположении - 1,2 м.
-
А нельзя, например, утвердить ППР с указанием, что при производстве работ на одной стороне, работы на противоположной стороне запрещены?. Тогда щиты будут рассматриваться как одностороннее расположение?
-
Передивився типовий проект (407-3-351.84) на ЗТП. Так там ширина коридору обслуговування в РУ-0,4 кВ при дворядному розміщенні 1000 мм. Напевно тоді в ПУЄ були інші вимоги
-
shyrchik, ну 0,9 все равно меньше чем 1м. Ну и считается что нормы нужно соблюдать. А в чем собственно проблема? Если в старую ТП нужно установить новое оборудование, то можно найти другие решения. К примеру установить щиты уличного исполнения, или в РУ-0,4кВ установить щиты меньшей глубины
Передивився типовий проект (407-3-351.84)
Shturman, это типовик 1984 года, после этого ПУЭ уже несколько раз менялось, поэтому ссылаться на этот типовик - как-то не совсем коректно
-
Проблема в том, что ТП с такими габаритными размерами уже построена. И сейчас встает проблема как ее сдать Ростехнадзору.
-
shyrchik, укажи в профиле страну
Проблема в том, что ТП с такими габаритными размерами уже построена. И сейчас встает проблема как ее сдать Ростехнадзору.
ну, наверное, нужно делать реконструкцию
-
И прям совсем без вариантов?
-
shyrchik, я плохо ориентируюсь в нормативной базе РФ, поэтому что-то советовать не берусь
-
без вариантов?
как вариант - обратиться к производителям оборудования, возможно, что то предложат (чтобы втиснуться в габариты).