Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: LarenMc від 31 Липень 2018, 16:33:15

Назва: ВЛЗ 6 кВ
Відправлено: LarenMc від 31 Липень 2018, 16:33:15
Доброго времени суток.
Ситуация такая-у заказчика на балансе ЦРП и несколько ТП. Некоторые из них он хочет попросту отключить (это бывший завод). И сделать следующее - от ЦРП запитать ТП по воздуху, 6 кВ.
Но предусмотреть использование СИПа.
С таким никогда не встречался, может кто направить или сможет сбросить подобные проекты?
Назва: Re: ВЛЗ 6 кВ
Відправлено: Roman3R від 31 Липень 2018, 16:51:25
использование СИПа

http://tipovoy-proekt.ru/vlz10.html (http://tipovoy-proekt.ru/vlz10.html)
Назва: Re: ВЛЗ 6 кВ
Відправлено: LarenMc від 31 Липень 2018, 17:38:21
Спасибо.
Но,забегая наперед,хотел просто уточнить- для ВЛИ 6 кВ возможно ли применение такой же арматуры (как для 0,4 кВ) или там все на изоляторах?
Назва: Re: ВЛЗ 6 кВ
Відправлено: grossel від 31 Липень 2018, 19:06:11
Нет, для 6-10 кВ своя арматура и изоляторы.
Назва: Re: ВЛЗ 6 кВ
Відправлено: LarenMc від 01 Серпень 2018, 09:28:46
а какая минимальная стрела провиса должна быть?
Назва: Re: ВЛЗ 6 кВ
Відправлено: Андрюха РЗА від 01 Серпень 2018, 09:33:10
LarenMc, Не изобретайте велосипед.
Вот тут http://eom.com.ua/index.php/board,137.0.html (http://eom.com.ua/index.php/board,137.0.html) есть типовики Сикама в которых разжевано все. от арматуры, до расчетов. Больше того, там есть специалисты, которые Вам все расскажут
Назва: Re: ВЛЗ 6 кВ
Відправлено: grossel від 01 Серпень 2018, 10:05:59
Стрела провиса зависит от марки и сечения провода, климатического района (по гололеду; по ветровой нагрузке при определенной температуре), по условиям монтажа в населенной или не населенной местности и при переходе через инженерные сооружения.
Примеры и методику расчета можно посмотреть в книге 4 Пособия "ЄNSTO" или в любой технической литературе по механическому расчету воздушных линий или же воспользоватся типовыми проектами, например компании "Секам" по монтажу ВЛЗ 10кв.
Назва: Re: ВЛЗ 6 кВ
Відправлено: LarenMc від 01 Серпень 2018, 10:23:46
Всем спасибо за ответы, смотрю и разбираюсь по ссылкам.

Но может кто-то делал такие проекты..Хотя бы понять как правильно и с чего начать оформление и расчтеы :wacko:
Назва: Re: ВЛЗ 6 кВ
Відправлено: grossel від 01 Серпень 2018, 11:13:38
Проект выполняется в составе:
І.  Пояснительная записка (ПЗ).
ІІ. Рабочие чертежи основного комплекта:
    1. Общие данные.
    2. Схемы принципиальные электроснабжения.
    3. Планы воздушных линий (ВЛЗ-6кВ на генплане).
    4. Профили ВЛЗ (при необходимости).
    5. Чертежи не типовых конструкций (при наличии).
    6. Ведомость опор.
    7. Ведомость изделий.
    8. Ведомость материалов.
    9. Спецификация оборудования, изделий и материалов.
К сожалению у меня нет проекта ВЛЗ в автокаде, так-как при значительных длинах ВЛ планы выполнены на съемках генплана. Есть ВЛИ-0,4кВ и ВЛ-10 (без планов).
Назва: Re: ВЛЗ 6 кВ
Відправлено: LarenMc від 01 Серпень 2018, 11:25:16
Можете скинуть ВЛ-10,если не сложно?
Назва: Re: ВЛЗ 6 кВ
Відправлено: grossel від 01 Серпень 2018, 13:17:53
Выбрал, что по проще по ВЛ-6кВ. Но все равно без планов. Планы чертились на съемках генпланов ГЕНТИЗА, а потом наклеивались на заготовки (см. для примера лист 3).
Текст к ПЗ смотри в ч.1.
Спецификацию оборудования в ч.2.
Назва: Re: ВЛЗ 6 кВ
Відправлено: grossel від 01 Серпень 2018, 13:18:54
Часть 2 (см. ниже).
Назва: Re: ВЛЗ 6 кВ
Відправлено: LarenMc від 01 Серпень 2018, 17:23:50
Спасибо