Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Освітлення => Внутрішнє освітлення => Тема розпочата: danaya від 17 Липень 2018, 14:01:00

Назва: Підключення чергового освітлення
Відправлено: danaya від 17 Липень 2018, 14:01:00
Добридень, колеги.
У монтажників виникло запитання, на яке я не знайшла відповіді. Згідно норм в якості чергових світильників можна використовувати частину робочих. Експертиза на це дала "добро" - 2 групи в один світильник - робоча та чергова, два різних вимикача. Запитання від монтажника - чи є необхідність якогось особливого світильника? Як фізично реалізувати підключення, чи не будуть через шлейф включатись всі світильники робочі при вмиканні чергового світильника? Всі світильники ввімкнені послідовно.
Назва: Re: Підключення чергового освітлення
Відправлено: Сугор від 17 Липень 2018, 14:23:37
2 групи в один світильник
это как? Что Вы понимаете под дежурным освещением?
Назва: Re: Підключення чергового освітлення
Відправлено: Roman3R від 17 Липень 2018, 14:44:24
в якості чергових світильників можна використовувати частину робочих.
Керування робочим освітленням в приміщенні розбити на декілька вимикачів . При вимкненні робочого освітлення один з цих вимикачів залишити ввімкненим , це і буде черглве освітлення .
Назва: Re: Підключення чергового освітлення
Відправлено: danaya від 17 Липень 2018, 16:11:15
в якості чергових світильників можна використовувати частину робочих.
Керування робочим освітленням в приміщенні розбити на декілька вимикачів . При вимкненні робочого освітлення один з цих вимикачів залишити ввімкненим , це і буде черглве освітлення .
Согласно ДБН В.2.2-3-97 Будинки та споруди. Навчальні заклади. - 4.25 В помещениях учебных заведений должны быть предусмотрены
следующие виды освещения:
     - рабочее - во всех помещениях преимущественно люминесцентны-
       ми лампами, лампы накаливания следует применять для освеще-
       ния  помещений, где по технологическим требованиям недопус-
       тимо применение люминесцентных ламп (киноаппаратные, поме-
       щения для звукозаписи и т.п.),  вспомогательных  помещений,
       душевых;
     - аварийное - в электрощитовых, вентиляционных камерах,  теп-
       ловых узлах, насосных, киноаппаратных, в залах вычислитель-
       ных центров, в гардеробах, машинных отделениях лифтов, мед-
       пунктах,  помещениях пожарных постов, мест установки прием-
       ных станций АПС (номинальная освещенность на полу - не
       менее 2 лк);
     - дежурное - в вестибюлях, коридорах, актовых и конференц-за-
       лах;

     - эвакуационное - в проходных помещениях, коридорах,  холлах,
       вестибюлях, на лестницах, в физкультурно-спортивных и
       актовых залах, раздевальных, кухнях, бассейнах.
Дежурное освещение - из 10 светильников - 3 дежурных (дают не полное освещение помещения - например, коридора школы) - для дежурного персонала
Назва: Re: Підключення чергового освітлення
Відправлено: danaya від 17 Липень 2018, 16:27:45
ерування робочим освітленням в приміщенні розбити на декілька вимикачів . При вимкненні робочого освітлення один з цих вимикачів залишити ввімкненим , це і буде черглве освітлення .

Як варіант, але чергове підключається від ввідної шафи, а робоче від ЩО.
Назва: Re: Підключення чергового освітлення
Відправлено: Roman3R від 18 Липень 2018, 14:03:07
чергове підключається від ввідної шафи, а робоче від ЩО
Чому ви так вважаєте ?
Назва: Re: Підключення чергового освітлення
Відправлено: danaya від 19 Липень 2018, 11:24:10
Бо було зауваження від експертизи, що підключено від одного щита освітлення
Назва: Re: Підключення чергового освітлення
Відправлено: Roman3R від 19 Липень 2018, 13:28:21
було зауваження від експертизи, що підключено від одного щита освітлення
Зауваження має бути обгрунтоване з посиланням на нормативний документ , а так на це зауваження  експерту необхідно дати відповідь що зауваження не приймається без його обгрунтування .