Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Освітлення => Внутрішнє освітлення => Тема розпочата: danaya від 17 Липень 2018, 14:01:00
-
Добридень, колеги.
У монтажників виникло запитання, на яке я не знайшла відповіді. Згідно норм в якості чергових світильників можна використовувати частину робочих. Експертиза на це дала "добро" - 2 групи в один світильник - робоча та чергова, два різних вимикача. Запитання від монтажника - чи є необхідність якогось особливого світильника? Як фізично реалізувати підключення, чи не будуть через шлейф включатись всі світильники робочі при вмиканні чергового світильника? Всі світильники ввімкнені послідовно.
-
2 групи в один світильник
это как? Что Вы понимаете под дежурным освещением?
-
в якості чергових світильників можна використовувати частину робочих.
Керування робочим освітленням в приміщенні розбити на декілька вимикачів . При вимкненні робочого освітлення один з цих вимикачів залишити ввімкненим , це і буде черглве освітлення .
-
в якості чергових світильників можна використовувати частину робочих.
Керування робочим освітленням в приміщенні розбити на декілька вимикачів . При вимкненні робочого освітлення один з цих вимикачів залишити ввімкненим , це і буде черглве освітлення .
Согласно ДБН В.2.2-3-97 Будинки та споруди. Навчальні заклади. - 4.25 В помещениях учебных заведений должны быть предусмотрены
следующие виды освещения:
- рабочее - во всех помещениях преимущественно люминесцентны-
ми лампами, лампы накаливания следует применять для освеще-
ния помещений, где по технологическим требованиям недопус-
тимо применение люминесцентных ламп (киноаппаратные, поме-
щения для звукозаписи и т.п.), вспомогательных помещений,
душевых;
- аварийное - в электрощитовых, вентиляционных камерах, теп-
ловых узлах, насосных, киноаппаратных, в залах вычислитель-
ных центров, в гардеробах, машинных отделениях лифтов, мед-
пунктах, помещениях пожарных постов, мест установки прием-
ных станций АПС (номинальная освещенность на полу - не
менее 2 лк);
- дежурное - в вестибюлях, коридорах, актовых и конференц-за-
лах;
- эвакуационное - в проходных помещениях, коридорах, холлах,
вестибюлях, на лестницах, в физкультурно-спортивных и
актовых залах, раздевальных, кухнях, бассейнах.
Дежурное освещение - из 10 светильников - 3 дежурных (дают не полное освещение помещения - например, коридора школы) - для дежурного персонала
-
ерування робочим освітленням в приміщенні розбити на декілька вимикачів . При вимкненні робочого освітлення один з цих вимикачів залишити ввімкненим , це і буде черглве освітлення .
Як варіант, але чергове підключається від ввідної шафи, а робоче від ЩО.
-
чергове підключається від ввідної шафи, а робоче від ЩО
Чому ви так вважаєте ?
-
Бо було зауваження від експертизи, що підключено від одного щита освітлення
-
було зауваження від експертизи, що підключено від одного щита освітлення
Зауваження має бути обгрунтоване з посиланням на нормативний документ , а так на це зауваження експерту необхідно дати відповідь що зауваження не приймається без його обгрунтування .