Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Тема розпочата: Иван Сверкалин від 06 Липень 2018, 13:15:38
-
Помогите пожалуйста. Проблема с работой сигнализации ППКП 019-10-2. Сгорела скорее всего во время грозы. После замены, найденых, неисправных деталей, сигнализация работает только на двух лучах, стоит подключить третий, как срабатывает всё- пожар, обрыв, индикация лучей мигает и зелёные, и красные. Спасибо.
-
Здравствуйте!
Вот документация производителя: http://old.veda-bucha.com.ua/docs/pass/pasp_to_10_60.pdf (http://old.veda-bucha.com.ua/docs/pass/pasp_to_10_60.pdf) Принципиальная схема на стр.28
-
УСТРОЙСТВО ГРОЗОЗАЩИТЫ со стороны ППКП помогло бы?
Может кто-то знает - в каких случаях применение УГЗ с системах пожарной сигнализации, при прокладке шлейфов по воздуху, обязательно?