Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: zazikstealth від 16 Травень 2009, 15:08:39

Назва: ТСШВП 250/6
Відправлено: zazikstealth від 16 Травень 2009, 15:08:39
Никто не сталкивался с шахтным ТСШВП 250/6 ? Подскажите, какая защита и какого номинала стоит на низкой стороне?
Назва: Re: ТСШВП 250/6
Відправлено: мадо від 18 Травень 2009, 10:41:38
В основном там устанавливается один или два автоматических выключателя(отходящие фидера). Защита  - АЗУР-1 или АЗУР-2.
http://ukrniive.com.ua/ - здесь можно практически все  найти или позвонить - довольно адекватные люди
Назва: Re: ТСШВП 250/6
Відправлено: IgorS від 18 Травень 2009, 11:34:55
zazikstealth, Автоматичний вимикач стоїть один. Уставки задаються на блоку( УМЗ, ПМЗ або іньший), котрий діє на незалежний розчеплювач автоматичного вимикача. Блокі типа АЗУР використовуються для захисту від струмів витоку.
Назва: Re: ТСШВП 250/6
Відправлено: мадо від 18 Травень 2009, 11:39:25
Цитата: IgorS
Блокі типа АЗУР використовуються для захисту від струмів витоку


Аппарат имеет три варианта исполнения: АЗУР.1 конструктивно выполнен в виде блока, устанавливаемого в распределительное устройство низкого напряжения (РУНН) шахтной передвижной трансформаторной подстанции типа ТСВП или ТСШВП и может воздействовать как на расцепитель нулевого напряжения, так и на независимый расцепитель, а также на оба расцепителя одновременно автоматического выключателя