Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Відеоспостереження та охоронна сигналізація => Тема розпочата: sani4ka від 06 Червень 2018, 15:22:45

Назва: прокладка кабеля и провода
Відправлено: sani4ka від 06 Червень 2018, 15:22:45
ВБН В.2.5-78.11.01-2003    Системы сигнализации охранного назначения
табл.2

1.исходя из табл. 2  кабель при открытой проводке следует прокладывать по поверхности стен и потолков непосредственно , а пункт ниже указывает что тоже самое следует прокладывать в коробах, а ниже советуется на тросах. неужели можно кабель и провод в без зашиты прокладывать? Все таки как правильно прокладывать кабель и защищенный провод на удице и в сухом помещении при открытой прокладке?

2. а так же не указано в табл.2 как прокладывать защищеный провод при открытой проводке

3. Таблица 3. Интересует прокладка защищенного провода и кабеля в негорючей оболочке. прокладывать в трубе или лотке из огнестойкого или негорючего материала?
Назва: Re: прокладка кабеля и провода
Відправлено: rga від 06 Червень 2018, 16:44:51
ВБН В.2.5-78.11.01-2003    Системы сигнализации охранного назначения
табл.2
В таблице указаны все способы прокладки, которые разрешены для определенных кабелей в определенных условиях.
Разрешены, а не "следует". И из этих разрешенных способов можете выбирать подходящий для Вашего объекта.
Назва: Re: прокладка кабеля и провода
Відправлено: Сугор від 06 Червень 2018, 17:02:08
sani4ka, прочитай как называются таблицы. В табл.2 указаны помещения, а в табл.3 основания (горючие, негорючие)