Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Відеоспостереження та охоронна сигналізація => Тема розпочата: sani4ka від 04 Червень 2018, 17:50:39

Назва: sos непонятны нормы прокладки кабеля ос, скуд, вн
Відправлено: sani4ka від 04 Червень 2018, 17:50:39
здравствуйте. читаю нормы на правильно прокладывать кабель ос ВБН В.2.5-78.11.01-2003    Системы сигнализации охранного назначения . но много непотных моментов.

как прокладывать кабель utp.шввп в помещениях (офис, жилое помещение, лестничная клетка, улица) скрытая (за подвесным потолком и в штобах под штукатуркой) и открыто в лотках. Я нифига нормы не поняла.

например пункт     3.3 МОНТАЖ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПРОВОДОК, табл.2,3  относится к монтажу слаботочки или електропитания системы ??? спасибо
Назва: Re: непонятны нормы прокладки кабеля ос
Відправлено: sashkoMTM від 05 Червень 2018, 09:23:23
sani4ka, спробуйте по-інакшому. Ставте конкретне запитання. Більша імовірність, що хтось допоможе.
Назва: Re: непонятны нормы прокладки кабеля ос, скуд, вн
Відправлено: sani4ka від 05 Червень 2018, 11:48:10
sani4ka, спробуйте по-інакшому. Ставте конкретне запитання. Більша імовірність, що хтось допоможе.
. написала подробнее. спасибо
Назва: Re: sos непонятны нормы прокладки кабеля ос, скуд, вн
Відправлено: rga від 05 Червень 2018, 12:36:42
например пункт     3.3 МОНТАЖ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПРОВОДОК, табл.2,3  относится к монтажу слаботочки или електропитания системы ???
Электропроводка - это кабельные линии для передачи электроэнергии, причем любой, и слаботочки и питания.
 Поэтому раздел 3.3 вместе с таблицами относится к монтажу любых кабельных линий.
Способ прокладки выбирает проектировщик с учетом условий на объекте и ограничений, приведенных в таблицах.

Имеет смысл почитать еще п.4.36 ДБН В.2.5-23, поскольку к этому ДБН отсылают все остальные ДБН по типам зданий, когда речь идет о прокладке кабельных сетей (любых кабельных сетей).
Назва: Re: sos непонятны нормы прокладки кабеля ос, скуд, вн
Відправлено: sani4ka від 06 Червень 2018, 15:20:46
1.исходя из табл. 2  кабель при открытой проводке следует прокладывать по поверхности стен и потолков непосредственно, а пункт ниже указывает что тоже самое следует прокладывать в коробах. Все таки как правильно прокладывать кабель и защищенный провод на удице и в сухом помещении при открытой прокладке?

2. а так же не указано в табл.2 как прокладывать защищеный провод при открытой проводке