Как вы понимаете п. 2.18 ДБН В. 2.5-23-2003 "Не вимагається спеціально улаштовувати АВР для електроприймачів І категорії, які мають технологічний резерв, що включається автоматично"? Что такое технологический резерв?
-
Я понимаю это как наличие аккумуляторной батареи.
-
Спасибо. Какие еще будут мнения?
-
Аналогичное мнение.
Что такое технологический резерв?
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ МОЩНОСТЕЙ - совокупность генерирующих объектов, созданных для покрытия прогнозируемого дефицита электрической мощности и используемых с момента их создания как для производства электрической энергии, так и для поддержания оперативного технологического резерва мощностей в порядке, установленном законодательством об электроэнергетике.*
источник
(http://books.elektra.ru/tezaurus.nsf/19109788ed0fcdaec3256f5600211d4f/786c8e207c7bdeb6c325703600267fa8?OpenDocument)
-
Технологический резерв мощности, это наверное "из другой оперы", в ДБН-е я так понимаю речь идет о каком-то другом резерве...
-
У нас такая ситуация: есть противопожарная насосная станция, которая запитывается по 2 независимым вводам. Нужно ли ставить АВР для этой насосной станции, если необходимо обеспечить 1 категорию надежности. В насосной станции есть автоматика, которая при аварии рабочего насоса включает резервный. Возможно это он и есть технологический резерв, включающийся автоматически? И соответственно АВР не нужно ставить.
-
Не, это резерв на случай выхода насоса из строя, а что будет делать если одни ввод пропадет? Надо вручную переключать.
Хотя есть автоматика со встроенным АВРом, но это надо уточнять.
ИМХО АВР тут нужен, если он не встроен в автоматику насосной станции.
-
AleksandrPol, совершенно верно. Электродвигатели и приводимые ими ответственные механизмы одного назначения обычно дублируют. Кроме Вашего примера, можно упомянуть системы общеобменной вентиляции взрывоопасных помещений. Там всегда есть рабочий и резервный вентиляторы. Работает один из них. В воздуховоде устанавливают датчик реле протока. В случае, если протока нет, значит произошла авария рабочего вентилятора и автоматически срабатывает резервный вентилятор. Это чисто технологический АВР. Подобные электродвигатели подключают к разным секциям подстанции (которые соответственно присоединены к разным трансформаторам, питающимся от независимых источников); к сборкам, имеющим вводы от разных секций и т.п.
Ответсвенные электродвигатели, не имеющие технологического резервирования, подключают либо к секциям подстанции с АВР, либо к сборке, имеющей АВР со стороны питания.
-
Тогда AleksandrPol должен убедиться что у этих пож.насосов
электродвигатели подключают к разным секциям подстанции (которые соответственно присоединены к разным трансформаторам, питающимся от независимых источников); к сборкам, имеющим вводы от разных секций и т.п.
Это и будет выполнением условия электроснабжения по 1 категории без АВР
-
Подобные электродвигатели подключают к разным секциям подстанции (которые соответственно присоединены к разным трансформаторам, питающимся от независимых источников)
Ситуация
1ый ввод,1секция ТП - 1ый двигатель
2ой ввод, 2секция ТП - 2ой двигатель.
вышел из строя 2ой двигатель и отключился 1ый ввод (маловероятно, но возможно) , как такая система без АВРа будет работать?
-
И еще соображения:
насосы дуюлируються из соображения выхода именно насоса из строя
два ввода делаються из соображения выхода из строя одного из вводов.
-
Спасибо всем за участие в обсуждении! :)
вышел из строя 2ой двигатель и отключился 1ый ввод (маловероятно, но возможно) , как такая система без АВРа будет работать?
Неспорю такая ситуация возможна, но если п. 2.18 ДБН В. 2.5-23-2003 относится к данной ситуации, то такой вариант возможен. А относится ли п. 2.18 ДБН В. 2.5-23-2003 к данной ситуации? Кто как считает? Roman, как Вы считаете?
-
Roman,
Какой бы шит управления вы посоветовали для 2-х вентиляторов обслуживающих зрывоопасное помещение? Вентиляторы 0,25 кВт, 380 В каждый.
-
Буду весьма признателен за паспортные данные советского ДГ (эл. х-ки, в частности
возбуждение) 35кВт. Все, что имею: ном. обороты - 1500