Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: AleksandrPol від 29 Січень 2008, 14:28:44

Назва: Технологический резерв
Відправлено: AleksandrPol від 29 Січень 2008, 14:28:44
Как вы понимаете п. 2.18 ДБН В. 2.5-23-2003 "Не вимагається спеціально улаштовувати АВР для електроприймачів І категорії, які мають технологічний резерв, що включається автоматично"? Что такое технологический резерв?
Назва: Re: Технологический резерв
Відправлено: andery від 29 Січень 2008, 14:30:22
Я понимаю это как наличие аккумуляторной батареи.
Назва: Re: Технологический резерв
Відправлено: AleksandrPol від 29 Січень 2008, 14:57:14
Спасибо. Какие еще будут мнения?
Назва: Re: Технологический резерв
Відправлено: 3oloS від 29 Січень 2008, 15:18:16
Аналогичное мнение.
Цитата: AleksandrPol
Что такое технологический резерв?

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ МОЩНОСТЕЙ - совокупность генерирующих объектов, созданных для покрытия прогнозируемого дефицита электрической мощности и используемых с момента их создания как для производства электрической энергии, так и для поддержания оперативного технологического резерва мощностей в порядке, установленном законодательством об электроэнергетике.*
источник
 (http://books.elektra.ru/tezaurus.nsf/19109788ed0fcdaec3256f5600211d4f/786c8e207c7bdeb6c325703600267fa8?OpenDocument)
Назва: Re: Технологический резерв
Відправлено: AleksandrPol від 29 Січень 2008, 16:09:45
Технологический резерв мощности, это наверное "из другой оперы", в ДБН-е я так понимаю речь идет о каком-то другом резерве...
Назва: Re: Технологический резерв
Відправлено: AleksandrPol від 29 Січень 2008, 16:16:49
У нас такая ситуация: есть противопожарная насосная станция, которая запитывается по 2 независимым вводам. Нужно ли ставить АВР для этой насосной станции, если необходимо обеспечить 1 категорию надежности. В насосной станции есть автоматика, которая при аварии рабочего насоса включает резервный. Возможно это он и есть технологический резерв, включающийся автоматически? И соответственно АВР не нужно ставить.
Назва: Re: Технологический резерв
Відправлено: andery від 29 Січень 2008, 16:27:05
Не, это резерв на случай выхода насоса из строя, а что будет делать если одни ввод пропадет? Надо вручную переключать.
Хотя есть автоматика со встроенным АВРом, но это надо уточнять.
ИМХО АВР тут нужен, если он не встроен в автоматику насосной станции.
Назва: Re: Технологический резерв
Відправлено: Roman від 29 Січень 2008, 16:30:45
AleksandrPol, совершенно верно. Электродвигатели и приводимые ими ответственные механизмы одного назначения обычно дублируют. Кроме Вашего примера, можно упомянуть системы общеобменной вентиляции взрывоопасных помещений. Там всегда есть рабочий и резервный вентиляторы. Работает один из них. В воздуховоде устанавливают датчик реле протока. В случае, если протока нет, значит произошла авария рабочего вентилятора и автоматически срабатывает резервный вентилятор. Это чисто технологический АВР.  Подобные электродвигатели подключают к разным секциям подстанции (которые соответственно присоединены к разным трансформаторам, питающимся от независимых источников); к сборкам, имеющим вводы от разных секций и т.п.
Ответсвенные электродвигатели, не имеющие технологического резервирования, подключают либо к секциям подстанции с АВР, либо к сборке, имеющей АВР со стороны питания.
Назва: Re: Технологический резерв
Відправлено: 3oloS від 29 Січень 2008, 16:54:45
Тогда AleksandrPol должен убедиться что у этих пож.насосов
Цитата: Roman
электродвигатели подключают к разным секциям подстанции (которые соответственно присоединены к разным трансформаторам, питающимся от независимых источников); к сборкам, имеющим вводы от разных секций и т.п.
Это и будет выполнением условия электроснабжения по 1 категории без АВР
Назва: Re: Технологический резерв
Відправлено: andery від 29 Січень 2008, 16:59:05
Цитата: Roman
Подобные электродвигатели подключают к разным секциям подстанции (которые соответственно присоединены к разным трансформаторам, питающимся от независимых источников)
Ситуация
1ый ввод,1секция ТП - 1ый двигатель
2ой ввод, 2секция ТП - 2ой двигатель.

вышел из строя 2ой двигатель и отключился 1ый ввод (маловероятно, но возможно) , как такая система без АВРа будет работать?
Назва: Re: Технологический резерв
Відправлено: andery від 29 Січень 2008, 17:00:58
И еще соображения:
насосы дуюлируються из соображения выхода именно насоса из строя
два ввода делаються из соображения выхода из строя одного из вводов.
Назва: Re: Технологический резерв
Відправлено: AleksandrPol від 29 Січень 2008, 17:12:55
Спасибо всем за участие в обсуждении!  :)
Цитата: andery
вышел из строя 2ой двигатель и отключился 1ый ввод (маловероятно, но возможно) , как такая система без АВРа будет работать?
Неспорю такая ситуация возможна, но если п. 2.18 ДБН В. 2.5-23-2003 относится к данной ситуации, то такой вариант возможен. А относится ли п. 2.18 ДБН В. 2.5-23-2003 к данной ситуации? Кто как считает? Roman, как Вы считаете?
Назва: Re: Технологический резерв
Відправлено: Aleks62 від 20 Липень 2008, 11:11:01
Roman,
Какой бы шит управления вы посоветовали для 2-х вентиляторов обслуживающих зрывоопасное помещение? Вентиляторы 0,25 кВт, 380 В каждый.
Назва: Re: Технологический резерв
Відправлено: proton від 20 Липень 2008, 23:49:56
Буду весьма признателен за паспортные данные советского ДГ (эл. х-ки, в частности
возбуждение) 35кВт. Все, что имею: ном. обороты - 1500