Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Тема розпочата: yuli від 29 Березень 2018, 17:23:40
-
Добрый день.
Такой вопрос - есть существующее работающее здание прямоугольной формы и на нем сделана молниезащита - сетка, токоотводы и горизонтальный заземлитель. Теперь планируется строительство второй очереди, которая пристраивается к одной из стен существующего здания. Чтобы пристроить - убирают по стене, к которой пристраивают токотводы и в земле горизонтальный зеземлитель. Можно ли так делать и не нарушается ли работа существующей системы молниезащиты. Спасибо
-
yuli, в принципе - можно. При условии что на 2й очереди будет выполнена молниезащита и присоединена к молниезащите существующего здания
-
конечно, будет молниезащита на 2 очереди, но просто утверждают, что убрав токоотводы и часть контура заземления, нарушается работы существующей системы молниезащиты и говорят, что этого делать нельзя. ::)
-
просто молниезащиту на 2 очередь не сделают же за один день, вот на время строительства утверждают, что система становится нерабочей
-
yuli, кто утверждает? А когда здание строилось тоже не было молниезащиты. Каких размеров здание?
-
служба эксплуатации утверждает, что для существующего здания система перестанет рабоать, если убрать токоотводы и часть контура. это завод. длина стены к которой пристраиваются 90 метров
-
ну когда здание только строится, то еще и защищать же нечего - здания ж еще нет. наверное должны быть только молниезащита на будмеханизы hmmmm
-
служба эксплуатации утверждает
yuli, и что они предлагают? В принципе, можно организовать строительные работы так, чтобы сразу много не разбирать а во время строительства сразу делать молниезащиту и присоединять ее к существующей.
Можно поискать в какой период происходят грозы (где-то в сети видел статистику) и график строительства составлять с учетом сезона гроз
-
ничего они не предлагают, просто утверждают, что таким образом существующая система молниезащиты становится нерабочей, а мы думаем, что она все-равно будет работать, ну не будет токоотводов по одному из фасадов (будет неравномерное распределение по периметру, не будет выдержано расстояние в 20 м для 3 РБЗ), но в случае попадания молнии ток все-равно ж уйдет по оставшимся в работе токоотводам в землю. Вопрос задавался - будет ли рабочей система молниезащиты или нет? :)
-
yuli, я тоже думаю, что система останется рабочей.
-
спасибо :)
-
yuli, за что? Сомневаюсь что мое мнение может быть аргументом в споре с эксплуатацией
-
ну есть люди, которые думают как и я :) и пока не нашелся тот, кто обосновал мнение эксплуатации