Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Сповіщення про пожежу => Тема розпочата: iop від 15 Березень 2018, 16:41:00
-
Необходимо ли удваивать количество лучевых ПИ при построении СО-5, согласно п. 7.2.28 ДБН В.2.5-56?
Ведь там речь идет о радиусах. hmmmm
-
Ведь там речь идет о радиусах.
У лучевика радиус тоже есть. Круга, перпендикулярного оси луча. :D
-
И в каждой коморке по 2 адресных извещателя?
Да, и нет никаких перпендикулярных радиусов в ЕН 54-14 :laugh:
-
Да, и нет никаких перпендикулярных радиусов в ЕН 54-14
Зато есть просто радиусы. В таблице А.1.
И в каждой коморке по 2 адресных извещателя?
Да.
-
Зато есть просто радиусы. В таблице А.1.
А, точно. "Променеві". Никогда не обращал внимание. Да и вообще, не думал о лучевых в контексте радиуса.
-
А причем здесь таблица А.1?
-
А причем здесь таблица А.1?
Там, оказывается, есть дымовые лучевые.
-
Да и вообще, не думал о лучевых в контексте радиуса.
Зона обнаружения точечного извещателя - полусфера с радиусом. Зона обнаружения лучевого - цилиндр с радиусом.