Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: Nastena від 28 Квітень 2009, 21:24:08
-
Хочу положить молниеприемную сетку на здание, согласно ДСТУ рассчитала и получила уровень защиты II,соответственно шаг ячейки сетки 10х10м! А у меня здания всего 5мх6м как быть в таком случае?? Подскажитеее!!! =-0
-
Положи по периметру и сделай пару опусков
-
Есть плоская кровля:(уклон i=0,02)
Кровля
1.Защитный слой из гравия фракции 5...10мм ГОСТ 8268-82,
утопленного в антисептированной битумной мастике марки
МБК-Г-75А ГОСТ 2889-80 10мм
2.2 слоя линокрома толщиной по 6мм каждый 12мм
3.Антисептированная битумная мастика марки МБК-Г-75А
4.Грунтовка основания стяжки ( бензин+битум, по весу 3:1)
5.Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 40мм
6.Заливка цементно-песчаным раствором М150 крошки на
глубину 40мм по уклону
7.Крошка пенобетона по уклону от 40 до 240мм
8.Утеплитель из жестких минераловатных плит из базальтовой
ваты "ROCKWOOL" изделие "ROCKMIN" 90мм
9.Пароизоляция: пленка " Паробарьер" толщиной 0,2мм
10.Выравнивающая стяжка из цементно-песчаного
раствора М150 10мм
11.Железобетонная плита 220мм
Вопрос могу ли я ложить мз.сетку на крошку пенобетона или нет.
Если нет то как крепить сетку к кровле? Беттерманн предлогает в своем каталоге кровельный держатель для плоских крыш :Стакан наполненный бетоном. (? не сползут ли они вместе со снегом); держатели с отверстиями (не хотелось бы дырявить кровлю); кровельный держатель с резьбой с клейким основанием (что это и с чем его едят)? Подскажите пожалуйста, как быть.
-
Есть на ОБО такой держатель на липучках но его надо заказывать из германии, а на вопрос сползет ли то не дожны каждый по 1 кг 100 шт и не куда они не денуться плюс вес самой сетки прикинь какой ветер должен быть?
-
Да я не ветра боюсь, а снега и льда, и можно-ли сетку спрятать в кровлю
-
можно-ли сетку спрятать в кровлю
Зачем тогда сетку ложить, она должна быть сверху.
-
А какой размер крыши?
-
12x24м в двух уровнях 12х12 -h=3m 12x12- h=6м
-
1.Защитный слой из гравия фракции 5...10мм
А если сетку положить по гравию (немного утопив в него) п.п. 6.3.3 ДСТУ Б В.2.6-38:2008
-
В РД четко говорилось:п.2.11
Молниеприемная сетка должна быть выполнена из стальной проволоки диаметром не менее 6 мм и уложена на кровлю сверху или под несгораемые или трудносгораемые утеплитель или гидроизоляцию.
ДСТУ этого вродебы как не запрещает, может всетаки на крошку пенобетона. Как вы думаете?
-
Как вы думаете?
На мою думку треба враховувати ще і те чи будуть (як часто) люди ходити по покрівлі і те шо під якихось 2,2 см бітумна мастика - а контакт з нею струму блискавки, наскільки я знаю, буде не дуже приємний :) Я б все таки радив бетонні утримувачі і судячи з розмірів даху там провідники будуть проходити переважно по парапету.
-
III кат -шаг ячейки 10х10, а крыша 12х12+12х12, так что только по парапету не получается и со стороны стёка парапета нет, в этом месте я и умаю, что держатели проволоки попадают со сходом снега, кому-нибудь на голову :)
-
ержатели проволоки попадают со сходом снега, кому-нибудь на голову
Все таки думаю що нехай монтажники нагріванням втоплять в бітум бетонні тримачі і присиплять їх (тримачі) на ті 2,2 см :) І потім інші тримачі (по парапету і Х- та Т-подібні) будуть стримувати бет. трим-і як більш-менш :) жорстка обєднана конструкція (сітка) . Тим більше якщо дах має великий нахил мають бути снігозатримувачі (які хоч трохи можуть врятувати перехожих)), а якщо невеликий - то і не сповзуть вони
-
А присоединить сетку с обратной стороны к парапету?
-
Смотри я понимаю это так :
1 монтируешь сетку по крыше на ОБО чашках
(они есть пустые заполненые и в форме керпичика -причем в пустые можно заливать как бито самому так и различныу виды клея битума и тд.-то есть их можно приклеить)
2 со стороны где есть парапет или забор ты должен прикрепить сетку к этому забору (ринва)
3 делаешь два(три) опуска за зданием и крепишь сетку к этим опускам
Если в пустые чашки наполняються битумомМБК-Г-75А
то по идее они просто станут одним целым с твоей крышей .
Желательно ложишь сетку Rd8-10mm которая подходит и по стандартам и к держателям на чашках и ни куда эти чашки не денуться.