Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Освітлення => Аварійне освітлення => Тема розпочата: imiamixa від 01 Лютий 2018, 16:22:08
-
Доброго времени суток. Никогда не делал проекты на маленькие объекты. Вот попросили нарисовать ЭОМ - 2-х этажный частный дом. 1-й этаж кухня и коридор - 2 выхода на улицу. Лестница на второй этаж, где 3 жилые комнаты, коридор и туалет. Категория электроснабжения дома - III.
Если руководствоваться нормами, которые я знаю, то необходимо Аварийное освещение в коридорах и на лестнице, а так же над каждым выходом внутри помещения - аварийный указатель "Выход", а снаружи над каждым выходом светильник. Всё это подключенный к сети аварийного освещения, не зависимой по питанию, от рабочего освещения.
Но если руководствоваться здравым смыслом, то это бред)) По крайней мере никогда не видел в частном доме указатель "Выход". Обычно всё освещение от 2-3 групп делают и всё. Есть чувство, если я это всё выполню по нормам, то меня пошлют куда то не в хорошее место.
Подскажите как Вы выходите из подобных ситуаций. И подскажите какими нормами обосновать.
-
Если руководствоваться нормами, которые я знаю, то необходимо Аварийное освещение в коридорах и на лестнице, а так же над каждым выходом внутри помещения - аварийный указатель "Выход", а снаружи над каждым выходом светильник. Всё это подключенный к сети аварийного освещения, не зависимой по питанию, от рабочего освещения.
В каких нормах вы прочитали такой бред?
-
В каких нормах вы прочитали такой бред?
ПРИРОДНЕ І ШТУЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ
ДБН В.2.5-28:201Х
-
ПРИРОДНЕ І ШТУЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ
ДБН В.2.5-28:201Х
imiamixa, а пункт какой? наверное там указано что-то типа "при одновременном пребывании более 20чел". Интересно было бы посмотреть на спальню с указателем "ВЫХОД"
-
imiamixa, а пункт какой? наверное там указано что-то типа "при одновременном пребывании более 20чел". Интересно было бы посмотреть на спальню с указателем "ВЫХОД"
п. 8.9 Аварійне (резервне і евакуаційне) освітлення
В том то и дело, про кол-во людей ни слова...
-
ПРИРОДНЕ І ШТУЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ
ДБН В.2.5-28:201Х
Цей ДБН ще не затверджений, тобто він не діє
-
Действительно, прикольно получается :D теперь и в квартирах нужно делать эвакуационное освещение
-
imiamixa, а пункт какой? наверное там указано что-то типа "при одновременном пребывании более 20чел". Интересно было бы посмотреть на спальню с указателем "ВЫХОД"
п. 8.9 Аварійне (резервне і евакуаційне) освітлення
В том то и дело, про кол-во людей ни слова...
Штучне освітлення поділяється на робоче, аварійне, охоронне, чергове.
Аварійне освітлення поділяється на освітлення безпеки і евакуаційне.
Вы внимательно пройдитесь по нормативу, хотя бы через поиск по ключевым словам.
Кроме того, выясните нормативное назначение сего 2-х этажный частный дом
, а то вдруг в спальне действительно 20 и более, чем и заинтересовался Сугор :)
-
Цей ДБН ще не затверджений, тобто він не діє
Спасибо за помощь! Действительно я был невнимателен и не дочитал, что это только проект! А специально искал тот, что поновее, а зря.
-
Здраствуйте Подскажите пожалуйстаДавно хочу сделать в деревне в доме.который достался от бабушки 380 вольт .но не знаю с чего начать.Земля на которой стоит дом оформлена .но межевания нет дом походу не оформлен на мать после смерти бабушки в дом ввод 220 вольт есть. из документов только акт ввода электросчетчика в эксплуатацию.Ивот мучает вопрос нужно оформлять сначала дом в собственность или же подать заявку на подключение 380 вольт?
-
Aaronvek, для начала обратиться в местную энергокомпанию и получить консультацию по вопросах подключения 380В.
-
Aaronvek, для начала посмотрите сколько проводов идет по улице, если 2, то, возможно, завести 3 фазы в дом будет или проблематично или дорого