Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: Ser}I{ від 23 Квітень 2009, 18:44:01
-
Люди подскажите где можно скачать образец паспорта на молниезащиту? (помойму даже паспорт нужен на само заземляющее устройство)?
Вообщем подскажите!
-
подскажите где скачать образец паспорта на Молниезащиту!?
-
Вот образец
-
Я ще до паспорту заземлення додаю схему заземлюючого пристрою (креслення контуру з привязками до споруди).
-
И протоколы измерения величины сопротивления заземляющего устройства)
-
Товарищи, а на молниеприемник (17 м) заводского изготовления должен ли был быть паспорт.
Должен ли он проходить сертификацию, если нет то чем это регламентируется.
ЗЫ: молниеприемник был заказан у ТФ-кабеля. Там же говорят, что паспортом не комплектуется. Есть сертификат европейский.
-
На него должен быть сертификат Укрсепро. и пусть производитель напишет письмо , что паспорта на него нет
-
Вот как-раз наличие сертификата получается не требуется.
На сколько я понял, в соответствии с
"Приказом №28 от 01-02-2005 с последними редакциями от 07-04-2009 г."
Попробую наваять письмо, а там будет видно.
-
Вот как-раз наличие сертификата получается не требуется.
Зачем спрашивать если сам знаеш.
-
Зачем спрашивать если сам знаеш.
Во-первых, возможно не знаю про какой-то закон.
Во-вторых - про паспорт на молниеотвод. Нужен ли он и можно ли обойтись без него.
-
Паспорт, по идее, готовит эксплуатирующая организация. Из чего он состоит? Ответ на этот вопрос получите, если ответите на вопрос "для чего он нужен?". Из поспорта должна быть понятна конфигурация системы молниезащиты, используемые материалы, результаты испытаний при сдаче в эксплуатацию...
Соответственно, собираете копии протоколов измерений сопротивлений ЗУ, переходных сопротивлений, схемы ЗУ, акты скрытых работ, фотографии основных узлов выполненной системы МЗ, а так же таблицу, в которую будете заносить результаты регулярных измерений сопротивления ЗУ, результаты визуальных осмотров...
Сшиваете все эти документы, вот и весь паспорт.
-
Я ще до паспорту заземлення додаю схему заземлюючого пристрою (креслення контуру з привязками до споруди).
А если делается отдельный проект молниезащиты и заземления?..
-
Папорт
-
Згідно ДСТУ Б В.2.5-38:2008 на пристрої блискавкозахисту потрібно заводити паспорти блискавкозахисних пристроїв. Якої вони форми (виду). Може є у когось в електроному вигляді.
Буду вдячний за допомогу. :-[
-
див. вище
-
ммм... а не дадите ссылочку ламеру - каким документом регламентируется состав техпаспорта на молниезащиту (и вообще), ну - что в нем должно быть в обязательном порядке?
-
А есть ли у кого пример заполненного паспорта на молниезащиту?
Заранее благодарен.
-
Пример бланка во вложении: 1) на русском языке в соответствии с ПЭЭП; 2) на украинском Необходимо просто заполнить соответствующие графы бланка