Коллеги, Есть такая задача:
Сбыт потребовал перенести учет потребителя из КТП в РП-10 кВ. Почему, зачем - не суть. КТП питается от РП тупиком, кроме него других потребителей нет, и от КТП питается по 0,4 кВ только наш потребитель.
Вопрос в том как это организовать.
Для выполнения требования ПУЭ п. 1.5.17 мне нужно чтоб вторичный ток на счетчике был больше 40%Iном=2А (для тр-ров тока класса 0,5s) или 20%Iном=1А (для тр-ров тока класса 0,5s). Расчетный ток потребителя по 10 кВ чуть меньше 6А. То есть мне нужны трансформаторы тока либо 10/5 А (0,5s) либо 20/5 (0,2s).
Ставить такие трансы тока с обмотками и для защиты и для учета - проблематично (Существующие, только для защиты стоят 150/5А).
Собственно вопрос:
Можно ли в ячейке РП КСО-272 поставить второй комплект трансформаторов тока чисто для учета?
Я думаю поставить их после линейного разъединителя. Но монтажники наши сомневаются - говорят непонятно влезут ли?
И таким образом искомый вопрос разбивается на 2:
1) можно ли физически поставить учетные трансформаторы тока в кабельном отсеке ячейки КСО-272, влезут ли?
2) Нет ли в данном решении нарушения требований по эксплуатации, учитывая тот факт, что линия тупиковая, и, соответственно, подача напряжения со стороны кабеля невозможна?
ЗЫ: создал тему тут, а не в учете, потому что ИМХО тут больше вопрос оборудования чем собственно учета.
-
Андрюха, Бионтоп делает трансы на заказ с двумя номиналами в одном корпусе
-
boss, Виталя, Это вариант, но я пока в принципе не хочу трогать существующие трансформаторы тока, дабы не связываться с релейкой. Если другого выхода не будет, то разумеется придется воспользоваться твоим советом.
На всякий случай добавлю чертеж самой ячейки.
-
Ну тогда как вариант идти на РП, фоткать внутрености ячейки и показывать энергосбыту, что типа вот смотрите, куда ставить ТТ?
-
boss, Так в том то и дело, что в кабельном отсеке, после линейного разъединителя вроде как есть место для трансформаторов тока. То есть я типа готов нарисовать, но наши монтажники сомневаются.
-
В кабельном отсеке? Не, это фигня....будут открытые токоведущие части которые нужно будет ограждать. Или бублики использовать, но такого класса точности (0,5S) только импорт, или может вообще не существует
-
boss, Так они (токоведущие части) там и так есть. Я наверное не совсем корректно выразился. Это не кабельный отсек, а отсек линейного разъединителя, и вот именно в нем я и хочу поставить второй комплект тт.
Пока получается так (что я успел выяснить): с точки зрения эксплуатации возражений нет, а физически можно вроде как поставить ТОЛУ, если развернуть их на 90 градусов (горизонтально), только нужно какие-то опоры для них предусмотреть. Ну и кабель будет подключаться чуть ближе к передней части ячейки.
-
Ну если так....то вроде нормально.