Назва: Расстояние от земли до высоковольтного ввода КТП
Відправлено: dedugan4i від 17 Квітень 2009, 14:09:11
На прикрепленном изображении все видно! Скажите откуда взялась эта норма, почему именно 4,5м. Очень нужна ссылка на пункт нормативного документа. В ПУЕ чет не нашел такого числа! Помогите!!!
Назва: Re: Расстояние от земли до высоковольтного ввода КТП
Відправлено: Andjl від 17 Квітень 2009, 14:19:51
Взагалі то в ПУЕ є така норма і мене на погодженюю  =-0 за це!
Назва: Re: Расстояние от земли до высоковольтного ввода КТП
Відправлено: dedugan4i від 17 Квітень 2009, 14:21:03
Где именно есть, ткни носом!
Назва: Re: Расстояние от земли до высоковольтного ввода КТП
Відправлено: Andjl від 17 Квітень 2009, 14:22:51
Див. п.4.2.127
Назва: Re: Расстояние от земли до высоковольтного ввода КТП
Відправлено: OBON від 18 Квітень 2009, 22:44:21
На прикрепленном изображении все видно! Скажите откуда взялась эта норма, почему именно 4,5м. Очень нужна ссылка на пункт нормативного документа. В ПУЕ чет не нашел такого числа! Помогите!!!
ПУЭ п.4.2.125 для напряжений 10 (6) и 35 кВ -по табл. 4.2.7 размер Е = 4.5м для рис.4.2.17