Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: SinSilence від 18 Серпень 2017, 11:14:25

Назва: Как показать нестандартный ящик ЯУО
Відправлено: SinSilence від 18 Серпень 2017, 11:14:25
Минимальный ток ящиков ЯУО 25 А. А мне надо 6 А. Как в проекте показать, что меняется только силовая часть? Если на схеме управления привести спецификацию только на изменяемые позиции?
Назва: Re: Как показать нестандартный ящик ЯУО
Відправлено: Сугор від 18 Серпень 2017, 17:05:09
SinSilence, а зачем? Прочем, наверное стоит обратится на завод на котором собираешься заказывать ЯУО
Назва: Re: Как показать нестандартный ящик ЯУО
Відправлено: SinSilence від 19 Серпень 2017, 08:22:06
На заводе расскажут как в проекте нарисовать?
Назва: Re: Как показать нестандартный ящик ЯУО
Відправлено: Yurik від 19 Серпень 2017, 08:33:40
SinSilence, а зачем 6А? Какого сечения кабель? Вы знаете, что автомат на 6А, стоит дороже автомата на 16А? Если это требование экспертизы или заказчика это одно, если это ваше решение, то это не совсем корректно.
Назва: Re: Как показать нестандартный ящик ЯУО
Відправлено: SinSilence від 21 Серпень 2017, 11:40:09
автомат на 6А, стоит дороже автомата на 16А
Хз, расчетный ток 2 А. Чо делать? :)
Назва: Re: Как показать нестандартный ящик ЯУО
Відправлено: Yurik від 21 Серпень 2017, 11:56:05
SinSilence, а кабель какого сечения? Вроде ж кабель надо защищать?
Назва: Re: Как показать нестандартный ящик ЯУО
Відправлено: SinSilence від 21 Серпень 2017, 13:24:42
Вроде ж кабель надо защищать?
Мда, как-то не учел этот момент. Ну, будет 2 отходящих линии: сип 2х25, и на один светильник аввг 3х2,5.
Назва: Re: Как показать нестандартный ящик ЯУО
Відправлено: Yurik від 21 Серпень 2017, 15:42:41
Ну тогда точно можно ставить 16А автоматы и даже 25А. Оставляем щит на 25А, отходящие линии на 16А.
Назва: Re: Как показать нестандартный ящик ЯУО
Відправлено: Сугор від 21 Серпень 2017, 21:43:19
Коллеги, Вы о чем? В ящике стоит контактор, если нужно что-то защищать, то достаточно правильно подобрать уставку теплового реле. Откуда взялись сип 2х25? если мощность небольшая, то можно обойтись и меньшим сечением. На сколько я помню 25мм2 требует горсвет для прокладки в земле с учетом учетом потерь, возможного развития и аварийных ситуаций, SinSilence, если это не Ваш случай, берите 1х16+1х25
Назва: Re: Как показать нестандартный ящик ЯУО
Відправлено: Yurik від 22 Серпень 2017, 15:36:40
Сугор, СИП 1х16+1х25 купить сложнее, чем 2х25. Позиция заказная. Это раз. Второе есть ПУЕ, где прописано минимальное сечение для СИПа 25квадрат
Назва: Re: Как показать нестандартный ящик ЯУО
Відправлено: Сугор від 22 Серпень 2017, 21:02:44
Второе есть ПУЕ, где прописано минимальное сечение для СИПа 25квадрат

Yurik, а можно ссылку? а для чего тогда выпускается СИП 2х16?
СИП 1х16+1х25 купить сложнее, чем 2х25. Позиция заказная.

странно, я вот как раз не смог найти 2х25
http://220.kh.ua/sip1_1x16_1x25 (http://220.kh.ua/sip1_1x16_1x25)
http://220.kh.ua/cabel_silovoy_provod/provod_silovoy_sip (http://220.kh.ua/cabel_silovoy_provod/provod_silovoy_sip)
Назва: Re: Как показать нестандартный ящик ЯУО
Відправлено: SinSilence від 22 Серпень 2017, 22:57:32
а для чего тогда выпускается СИП 2х16?

Для ответвлений к вводам.
Вообще-то для магистрали минимум 2х35 для нашего района, но для освещения жирно.

странно, я вот как раз не смог найти 2х25

http://www.yuzhcable.info/index.php?CAT=20&MRI=200107 (http://www.yuzhcable.info/index.php?CAT=20&MRI=200107)
Назва: Re: Как показать нестандартный ящик ЯУО
Відправлено: Yurik від 23 Серпень 2017, 17:42:02
Yurik, а можно ссылку? а для чего тогда выпускается СИП 2х16?
ПУЭ 2.4.14. По условиям механической прочности на магистралях ВЛ, на линейном ответвлении от ВЛ и на ответвлениях к вводам следует применять провода с минимальными сечениями, указанными в табл.2.4.1 и 2.4.2.
Сечение несущей жилы, мм, на магистрали ВЛИ, на линейном ответвлении от ВЛИ - 35 (25)*
Сечение жилы на ответвлениях от ВЛИ и от ВЛ к вводам, мм - 16

Так же, данный вопрос обсуждался уже на форуме.
Сугор, на сайте сразу бросается в глаза "Кабель силовой СИП", это раз. Во вторых физическое наличие и наличие цен в торговцев это разные вещи.
Я, в свое время, тоже везде проектировал 16 квадрат, да монтировали монтажники тоже 16 квадрат и даже облэнерго согласовывали. Но когда попал на нормального проверяющего мне указали на мою ошибку.
Назва: Re: Как показать нестандартный ящик ЯУО
Відправлено: Сугор від 23 Серпень 2017, 22:18:04
Yurik, не буду утверждать, т.к. не занимаюсь проектированием ВЛ, но что-то мне подсказывает что речь идет о несущей жиле в которой есть стальной "сердечник", т.е. особой разницы, с точки зрения несущей способности, между СИП 2х25 и 1х16+1х25 - нет. Но т.к. проблема не в сечении, то это не принципиально. Если вернуться к ЯУО, то я думаю, что будет достаточным посчитать т.к.з в конце линиии и проверить автомат на предмет защитит ли он ВЛ от кз, а от перегруза в СИП 2х25 автомат на 25А точно защитит. В прочем, откуда там перегруз?