Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: BepxomypoB від 14 Квітень 2009, 06:33:02
-
Коллеги!!! Помогите пожалуйста, по какой формуле расчитать потери напряжения в сети, если она состоит из двух участков: КЛ-0,4 - АВВГ 4х70 1,0 км + ВЛИ-0,4 сечением 35. Нагрузка 6 кВт
Мой расчет в приложении
-
Мой расчет в приложении
-
по какой формуле расчитать потери
я пользуюсь:
дельтаU(В)=корень(3)*Ір*L*(r0*cos(fi)+x0*sin(fi))
считаешь отдельно на участках, потом суммируешь.
зы. у кого есть точные данные х0 для проводов типа AsXSn-4х... ?
-
А на напряжение делишь? :)
-
А на напряжение делишь?
Результат в вольтах.
для дельта U(%)=дельта U(В)/Uном *100%
вроде так.
-
Понятно, спасибо :thumbsup:
-
sashkomtm скажи пжалуйста , а что за 3000 в формуле ?
-
что за 3000 в формуле
?? где?
может, браузер не так отображает?
-
sashkomtm
ну то что ты прикрепил JPG где (дельта)U=PxLx3000/(SxU^2)
что за 3000 ???
-
ну то что ты прикрепил
А если повнимательнее??
это BepxomypoB прикрепил.
или мне это одному кажется?
-
sashkomtm ааа, прости прости прости, меня подвели мои очки,