Гении проектировщики помогите!!В какой литературе нормируется сопротивление заземляющего устройства молниеотвода, и вообще в каких случаях сопротивление з/у 4 Ом, 10 Ом и 100 Ом???? ::)
-
Nastena, Cопротивление контура заземления молниезащиты, как токовое не нормируется. нормируются габариты заземлителя. сопротивление 4 Ом это заземление нейтрали трансформатора, генератора. Более подробно в ДБН В.2.5-27-2006 и ДСТУ Б В.2.5-38:2008, а также ПУЭ
-
В некоторых отраслевых документах встречаются требования к сопротивлению заземлителей молниезащиты, например в СНиПе на АЗС (10 Ом) (Россия)
-
http://www.docload.ru/Basesdoc/9/9635/index.htm (http://www.docload.ru/Basesdoc/9/9635/index.htm) :thumbsup:
-
:thumbsup:
-
Гении проектировщики помогите!!В какой литературе нормируется сопротивление заземляющего устройства молниеотвода, и вообще в каких случаях сопротивление з/у 4 Ом, 10 Ом и 100 Ом???? ::)
Типовой проект А60, в разделе заземляющие устройства (пояснительная записка): "Для контуров заземления промышленных установок обычно требуется значение сопротивления растекания R=1...4 Ом, для молниезащитных целей R=20 Ом при пожароопасных зданиях и сооружениях и R=10 Ом для взрывоопасных зданий категории В-Iа, В-IIа."