Гении проектировщики помогите!!В какой литературе нормируется сопротивление заземляющего устройства молниеотвода, и вообще в каких случаях сопротивление з/у 4 Ом, 10 Ом и 100 Ом???? ::)
Назва: Re: Сопротивление заземляющего устройства
Відправлено: Сугор від 07 Квітень 2009, 20:32:19
Nastena, Cопротивление контура заземления молниезащиты, как токовое не нормируется. нормируются габариты заземлителя. сопротивление 4 Ом это заземление нейтрали трансформатора, генератора. Более подробно в ДБН В.2.5-27-2006 и ДСТУ Б В.2.5-38:2008, а также ПУЭ
Назва: Re: Сопротивление заземляющего устройства
Відправлено: pvm від 07 Квітень 2009, 21:24:40
В некоторых отраслевых документах встречаются требования к сопротивлению заземлителей молниезащиты, например в СНиПе на АЗС (10 Ом) (Россия)
Назва: Re: Сопротивление заземляющего устройства
Відправлено: NeON2K від 10 Липень 2009, 11:53:40
http://www.docload.ru/Basesdoc/9/9635/index.htm (http://www.docload.ru/Basesdoc/9/9635/index.htm)   :thumbsup:
Назва: Re: Сопротивление заземляющего устройства молниеприемника
Відправлено: guk2050 від 14 Грудень 2009, 22:13:02
 :thumbsup:
Назва: Re: Сопротивление заземляющего устройства молниеприемника
Відправлено: astok від 15 Грудень 2009, 10:40:51
Гении проектировщики помогите!!В какой литературе нормируется сопротивление заземляющего устройства молниеотвода, и вообще в каких случаях сопротивление з/у 4 Ом, 10 Ом и 100 Ом???? ::)
Типовой проект А60, в разделе заземляющие устройства (пояснительная записка): "Для контуров заземления промышленных установок обычно требуется значение сопротивления растекания R=1...4 Ом, для молниезащитных целей R=20 Ом при пожароопасных зданиях и сооружениях и R=10 Ом для взрывоопасных зданий категории В-Iа, В-IIа."