Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: zazikstealth від 07 Квітень 2009, 15:21:55

Назва: Повторное заземление нулевого провода
Відправлено: zazikstealth від 07 Квітень 2009, 15:21:55
Помогите пожалуйста решить вопрос...
К примеру есть два потребителя, один 220В другой 380В. оба запитаны кабелем от опоры ВЛ-0,4 кВ. В каком случае необходимо производить устройство повторного заземления нулевого провода на опоре, а в каком нет? И в каком нормативном документе это отображено?
Назва: Re: Повторное заземление нулевого провода
Відправлено: 3oloS від 07 Квітень 2009, 16:05:54
ПУЭ
2.4.42  Повторні заземлення РЕN-провідника необхідно влаштовувати на кінцях ліній або відгалужень від них довжиною понад 200 м.
Для повторних заземлень РЕN-провідника слід використовувати передусім природні заземлювачі (наприклад, підземні частини опор), а також заземлювальні пристрої для захисту від грозових перенапруг. Сумарний опір розтікання всіх повторних заземлювачів РЕN-провідника (в тому числі, природних) кожної лінії напругою 0,38 кВ джерела трифазного струму незалежно від пори року повинен бути не більше 10 Ом.
Якщо питомий опір землі   >100 Ом.м, то опір повторних заземлень допускається збільшувати в 0,01   раза, але не більше ніж в 10 разів.