Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: Swet від 31 Березень 2009, 20:57:16
-
Нужно ли оборудовать помещения аккумуляторных ПС? если да, то почему?
-
Нужно ли оборудовать помещения аккумуляторных ПС? если да, то почему?
Нужно, потому что в аккумуляторной не исключено короткое замыкание между проводами (шинами) обвязки, защиты в этих цепях нет, при этом возникают очень большие токи, расплавление проводов (шин) и возгорание водорода, который начинает выделяться при перегрузке аккумуляторов.
-
клас А в вибухозахистному виконанні
-
Делали проект по ПС на ж/д станции!
Согласно ведомственным нормам железнодорожников ПС в аккумуляторной не нужна!
Вход с улицы, категория по-моему А была!
-
Согласно ведомственным нормам железнодорожников
Случайно не помните, какие нормы?
-
Случайно не помните, какие нормы?
Самих норм у меня нет, но от заказчика получили:
Наказ №105-Ц від 17.04.03 Про затвердження та введення в дію "Норм технологічного проектування пристроїв автоматики і телемеханіки на залізничномц транспорті України" і Додаток В (обов'язковий) "Категорійність і класи пожежно- і вибухонебезпечності примищень і будівль СЦБ та звязку", где на против строки "Аккумуляторная" в графе "ПС" стоит прочерк!
-
А експертизу проходить будете где?
-
Вот и у нас эта проблема:здание относится к ж.д., проверяют городские пожарники, и требуют ПС в аккумуляторных. Получается, надо делать. И еще вопрос: можно ли к пожарному прибору ППКП019-4-2Ех Бучанского завода подключать охранные датчики: магнито-контактные и объемные инфракрасные?
-
Категорії вибухопожежної та пожежної небезпеки (ОНТП 24-86)
-
и требуют ПС в аккумуляторных
А они ссылку делают на какие-то нормы или инструкции???
-
Бучанский прибор является только пожарным прибором. А охранные датчики нужно подключать к охранному или охранно-пожарному. Кроме того они не имеют степень защиты Ех
-
ссылаются на НАПБ.004-2005 раздел1 табл.1,2
-
Просмотрев НАПБ Б.06.004.2005 "ПЕРЕЛІК однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації" подходящего не нашел!
Так что не ставьте ПС в аккумуляторной, сошлитесь на Наказ №105-Ц від 17.04.03 Про затвердження та введення в дію "Норм технологічного проектування пристроїв автоматики і телемеханіки на залізничному транспорті України" і Додаток В (обов'язковий) "Категорійність і класи пожежно- і вибухонебезпечності примищень і будівль СЦБ та звязку"!
И пусть потом они аргументируют свое замечание!