Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: Swet від 31 Березень 2009, 20:57:16

Назва: ПС в аккумуляторных
Відправлено: Swet від 31 Березень 2009, 20:57:16
Нужно ли оборудовать помещения аккумуляторных ПС? если да, то почему?
Назва: Re: ПС в аккумуляторных
Відправлено: Виктор від 31 Березень 2009, 23:55:38
Цитата: Swet
Нужно ли оборудовать помещения аккумуляторных ПС? если да, то почему?
Нужно, потому что в аккумуляторной не исключено короткое замыкание между проводами (шинами) обвязки, защиты в этих цепях нет, при этом возникают очень большие токи, расплавление проводов (шин) и возгорание водорода, который начинает выделяться при перегрузке аккумуляторов.
Назва: Re: ПС в аккумуляторных
Відправлено: Krja від 03 Квітень 2009, 12:57:17
клас А в вибухозахистному виконанні
Назва: Re: ПС в аккумуляторных
Відправлено: misterx від 04 Квітень 2009, 16:20:44
Делали проект по ПС на ж/д станции!
Согласно ведомственным нормам железнодорожников ПС в аккумуляторной не нужна!
Вход с улицы, категория по-моему А была!
Назва: Re: ПС в аккумуляторных
Відправлено: Виктор від 04 Квітень 2009, 23:02:23
Цитата: misterx
Согласно ведомственным нормам железнодорожников
Случайно не помните, какие нормы?
Назва: Re: ПС в аккумуляторных
Відправлено: misterx від 06 Квітень 2009, 18:52:29
Случайно не помните, какие нормы?
Самих норм у меня нет, но от заказчика получили:
Наказ №105-Ц від 17.04.03 Про затвердження та введення в дію "Норм технологічного проектування пристроїв автоматики і телемеханіки на залізничномц транспорті України" і Додаток В (обов'язковий) "Категорійність і класи пожежно- і вибухонебезпечності примищень і будівль СЦБ та звязку", где на против строки "Аккумуляторная" в графе "ПС" стоит прочерк!
Назва: Re: ПС в аккумуляторных
Відправлено: руслан-электрик від 08 Квітень 2009, 15:13:04
А експертизу проходить будете где?
Назва: Re: ПС в аккумуляторных
Відправлено: Swet від 08 Квітень 2009, 19:33:50
Вот и у нас эта проблема:здание относится к ж.д., проверяют городские пожарники, и требуют ПС в аккумуляторных. Получается, надо делать. И еще вопрос: можно ли к пожарному прибору ППКП019-4-2Ех Бучанского завода подключать охранные датчики: магнито-контактные и объемные инфракрасные?
Назва: Re: ПС в аккумуляторных
Відправлено: Krja від 08 Квітень 2009, 23:33:52
Категорії вибухопожежної та пожежної небезпеки (ОНТП 24-86)
Назва: Re: ПС в аккумуляторных
Відправлено: misterx від 09 Квітень 2009, 11:41:56
и требуют ПС в аккумуляторных
А они ссылку делают на какие-то нормы или инструкции???
Назва: Re: ПС в аккумуляторных
Відправлено: руслан-электрик від 09 Квітень 2009, 13:31:05
Бучанский прибор является только пожарным прибором. А охранные датчики нужно подключать к охранному или охранно-пожарному. Кроме того они не имеют степень защиты Ех 
Назва: Re: ПС в аккумуляторных
Відправлено: Swet від 09 Квітень 2009, 14:41:18
Цитата: misterx
ссылаются на НАПБ.004-2005 раздел1 табл.1,2
Назва: Re: ПС в аккумуляторных
Відправлено: misterx від 10 Квітень 2009, 07:02:46
Просмотрев НАПБ Б.06.004.2005 "ПЕРЕЛІК однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації" подходящего не нашел!
Так что не ставьте ПС в аккумуляторной, сошлитесь на Наказ №105-Ц від 17.04.03 Про затвердження та введення в дію "Норм технологічного проектування пристроїв автоматики і телемеханіки на залізничному транспорті України" і Додаток В (обов'язковий) "Категорійність і класи пожежно- і вибухонебезпечності примищень і будівль СЦБ та звязку"!
И пусть потом они аргументируют свое замечание!