Такой вопрос! Мне прислали такие данные по нагрузки жилого дома ІфА=50А, ІфВ=90А, ІфС=35А, какая нагрузка в итоге выходит? :-[
Нада просто сплюсовать ток или может по формуле?
Заранее благодарен!
-
надо ориентироваться на максимальную нагрузку фазы, так принято. Т.е. расчет делать ориентируясь на нагрузку фазы В (Рмакс=3Рмакс.ф). Но несимметрия однако 54,3% - очень уж много
-
ДБН В.2.5-23-2003 Пункт 5.25 Рызниця в струмах фаз не повинна перевищувати 30% в межах одного щитка, ы 15% на початку ліній живлення. Тоже дані треба переглянути томущо присутнє порушення норм
-
Тоже дані треба переглянути
скорее всего ни к чему хорошему это не приведет :), конечно присутнє порушення норм
но данные скорее всего верны. Просто, по хорошему, нужно проанализировать схему внутренних сетей и попробовать, если возможно, распределить (переключить) нагрузку между фазами более равномерно
-
Если это жилой дом то мощных потребителей быть не должно, а значит перераспредилить нагрузку можна. Ктомуже большой перекос фаз может увеличить потребление реактивной енергии, и увеличение мощности устройств компенсации. :'( Вобщем доработать имеющийся у вас материал
-
мне приходилось однажды определять реальные нагрузки здания, я просил заказчика дать мне суточное потребление здания по счетчику в кВт*ч, и отсюда рассчитывал потребление. А токи в фазах могут дать большую погрешность. И кстати, тут важный вопрос, в какое время они измерялись?
ПС. Устройства компенсации для жилья не требуется по ДБН-23