Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Програми, САПР та ін. => Тема розпочата: andery від 24 Жовтень 2007, 16:19:19

Назва: Программа Электрик
Відправлено: andery від 24 Жовтень 2007, 16:19:19
Неплохая программа для рассчета потерь напряжения, тока, КЗ, заземления и еще многого чего.

размер: 2.79 MB

 скачать с uploadinga  (http://www.uploading.com/ru/files/PJBFWV6K/cu.rar.html)
 скачать с mediafire  (http://www.mediafire.com/?6umtk0541mz)

Лично я пользуюсь :)
Назва: Re: Программа Электрик
Відправлено: andery від 16 Листопад 2007, 14:47:40
Обновление программы Электрик версия 5.5

Новое в программе Электрик CUpro v 5.5
- В раздел Защита добавлен выбор автоматов при кратности к расчетному току.
- Оптимизирован код при выборе сечений.
- Добавлен выбор сечение с запасом по токовой нагрузке.
- Добавлено предупреждение на редко встречающиеся сечения: 1,2; 2; 3 ; 5; 8 мм.кв.
- Исправлен код расчета тока к.з.
- Выбор проводов для ВЛ СИП.
- В Примечание добавлено Степень обеспечения надежности электроснабжения
электроприемников жилых и общественных зданий.
- Расчет количества розеток в Квартире

http://ifolder.ru/3997949
Назва: Re: Программа Электрик
Відправлено: 3oloS від 16 Листопад 2007, 15:33:59
andery, это обновление или же сама программа версии 5.5? Работает без верхней ссылки? (Сам поставить и проверить не могу - нет прав админа :()
Назва: Re: Программа Электрик
Відправлено: andery від 16 Листопад 2007, 16:40:50
ZoloS9479,
Это сама програма, качаем и устанавливаем.
Кстати предыдущую версию не надо устанавливать.
Назва: Re: Программа Электрик
Відправлено: 3oloS від 16 Листопад 2007, 16:44:12
andery, спасибо. Дома опробую
Назва: Re: Программа Электрик
Відправлено: andery від 19 Листопад 2007, 11:04:01
Обновление программы Электрик CUpro до версии 5.6 от 8.11.2007г.
Новое в программе:
-добавлены коэффициенты полезного действия оборудования
жилых и не жилых зданий.
-добавлен модуль механического расчета самонесущих изолированных проводов
для ВЛ СИП (Расчет тяжения и стрелы провеса).
-добавлены кнопки для соединения с форумом электриков программы Электрик и библиотекой технической литературы.

скачать 3,38 метра:
http://ifolder.ru/4168749
Назва: Re: Программа Электрик
Відправлено: andery від 22 Січень 2008, 09:42:26
Обновление Электрик CUpro v 5.8 от 20.01.2008г.

Изменения:
- В раздел Защита добавлен выбор плавких вставок при кратности к расчетному току
- Добавлен расчет электрических нагрузок (кнопка "рэн") согласно СП 31-110

Скачать с оффсайта:
http://elektrik-soft.ru/ElektrikSetup.exe
Назва: Re: Программа Электрик
Відправлено: andery від 12 Березень 2008, 09:28:36
бновление Электрик CUpro v 5.9 от 9.03.2008г.

Изменения:
- Добавлен модуль расчета трансформатора.
- Добавлен модуль расчета потерь напряжения.
- Исправлен расчет поправок при выборе сечения проводов и кабелей.

Скачать с оффсайта:
http://elektrik-soft.ru/ElektrikSetup.exe
Назва: Re: Программа Электрик
Відправлено: Hitel від 27 Березень 2008, 20:50:50
Всем день добрый!!!!
Появилась инва ,что есть прога
электрик 11.3....
Ни яндекс ни гугль не находит.. :(
Подскажите чего по этому поводу????
Назва: Re: Программа Электрик
Відправлено: andery від 28 Березень 2008, 08:43:33
Hitel,
Нету пока такой версии..
Назва: Re: Программа Электрик
Відправлено: Hitel від 28 Березень 2008, 10:10:03
При скачивании Электрик v 5.9 будьте аккуратны, в экзешном файле Аваст нашёл трояна!!!!
Назва: Re: Программа Электрик
Відправлено: Electrician від 28 Березень 2008, 10:33:13
Цитата: Hitel
в экзешном файле Аваст нашёл трояна!!!!
странно - ни Касперский ни доктор Вебер ничего не нашли (оба свеженькие)
Назва: Re: Программа Электрик
Відправлено: Hitel від 28 Березень 2008, 10:46:59
У меня настройки о предупреждении при наличии вирусов, а не удаление сразу при подозрении...Поменяю,спасибо!!!!
Назва: Re: Программа Электрик
Відправлено: proekt.by від 21 Травень 2008, 18:31:30
Вышло обновление программы Электрик 6.0!

Что нового в программе:
- Добавлен модуль расчета короткого замыкания.
- Добавлен модуль расчета цены за работу и материалы в формате Excel. (кнопка РАБОТА)
- Исправлена ошибка переменных составляющих (ошибка четверки) в модуле расчета заземления.
- В модуль механического расчета добавлен расчет момента (Н/м) в зависимости от мощности (Вт).
- В модуле "Защита" (кнопка "Выбор") добавлен выбор типа автомата по диапозону мгновенного расцепления.

Скачать программу:
http://Elektrik-Soft.ru

Только аваст ругается что там троян, хотя на самом деле там все чисто
Назва: Re: Программа Электрик
Відправлено: Леонид Мирошко від 04 Червень 2008, 15:41:43
Прошу рассматривать этот пост не как поклеп на программу, а как призыв к тестированию тех инструментов, которыми Вы пользуетесь, дабы четко знать область ее применения и определить для себя степень доверия к результатам.

Я знаком с программой давно и давно ее тестирую, как один из инструментов, применяемых в области своей деятельности.

Провел экспресс-контроль версии 6.0.
Программа не проходит простейших тестов на устойчивость, надежность, совместимость. Зачастую выдает просто неверные результаты.

Аргументы просты и Вы можете проверить их сами:
- введите в поле "косинус фи" "2" - проверка на область допустимых значений параметра. Сообщение об ошибке само ошибочно!
- введите в поле "напряжение" "220ю" - проверка на ошибочные действия пользователя, в данном случае ошибочная клавиша. То же самое в любом другом поле, в котором нужно вводить числовые данные - либо аварийное завершение программы, либо ввод недопустимых символов и отказ от вычислений.
- выберите "род тока - 3ф", "проводник - провод", "прокладка проводом - 2 одножильных..." - нельзя передать три фазы по двум проводам.
- выполните расчет по любым данным и получите два значения - "сечение" и "сечение для длины". ЧТО С НИМИ ДЕЛАТЬ? КАКОЕ ИЗ НИХ ВЫБРАТЬ - БОЛЬШЕ, МЕНЬШЕЕ?  А МОЖЕТ НУЖНО БРАТЬ ОБА? Почему пользователь должен в уме или зрительно сравнивать значения? Ссылки на грамотность пользователя не принимаются - критерий выбора тверд и программа должна давать однозначный результат.
- интерфейс программы - дело вкуса, но общепринятым критериям он противоречит.
- вводим данные: мощность 10КВт, 3ф, провод, медь, кос.фи 1, длина 150м, один 3-х жильный провод. Результат: по нагреву - 2.5мм2, по потерям - 4мм2.
Вкладка "потери" при тех же данных выдает результат 3.7мм2.
Ручной расчет дает сечение по потерям 2.05мм2, что после приведения к стандартному ряду сечений дает 2.5мм2.

Вкладка "Формулы/Мощность" выберите 3-х фазный ток и введите напряжение - 1В, ток - 1А, угол фи - 45° и посмотрите результат: активная мощность = 0,90880704, реактивная мощность = 1,47206309. Но даже не вычисляя значений, глядя на приведенные на вкладке формулы, я смею утверждать, что эти значения должны быть равны. А вычислив, я получил значение 1,225.