Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: SKIner від 28 Червень 2017, 17:28:48

Назва: Можно ли устроить приёмный колодец ГНБ в пределах охранно зоны ВЛ-110 кВ
Відправлено: SKIner від 28 Червень 2017, 17:28:48
Уважаемые коллеги, подскажите, можно ли разместить приёмный колодец для ГНБ (прокладка труб для кабелей) (размер приёмного колодца 2х2,6х2,5) в пределах охранной зоны ВЛ-110 кВ (20 м - охранная зона). Я никаких запретительных норм по устройству колодца для производства работ ГНБ в охранной зоне ВЛ не нашёл. Тем более, что он будет закопан после производства работ.
Если вы можете что-нибудь подсказать по этому поводу, буду рад советам и рекомендациям.
Назва: Re: Можно ли устроить приёмный колодец ГНБ в пределах охранно зоны ВЛ-110 кВ
Відправлено: SKIner від 03 Липень 2017, 16:10:25
Коллеги подскажите ещё по технологии ГНБ (для прокладки кабелей в земле под дорогами, инженерными сооружениями):
1. Нужен ли запасной футляр для прокладки кабелей;
2. Мне необходимо проложить  6 кабелей в трубе d 140 мм каждый. Можно ли технологически это сделать в пробуренном отверстии за один раз или нужно делать несколько проколов рядом друг с другом. Если так, то с каким расстояние м друг от друга их можно делать?
Назва: Re: Можно ли устроить приёмный колодец ГНБ в пределах охранно зоны ВЛ-110 кВ
Відправлено: Андрюха РЗА від 04 Липень 2017, 09:47:47
SKIner, Это скажут только те, кто непосредственно занимаются ГНБ.
Назва: Re: Можно ли устроить приёмный колодец ГНБ в пределах охранно зоны ВЛ-110 кВ
Відправлено: SKIner від 04 Липень 2017, 13:43:32
Это скажут только те, кто непосредственно занимаются ГНБ.
Согласен. Однако, контактов с орг. производящими ГНБ не имею, фактическим материалом тоже не обладаю, поэтому и задаю вопросы, вдруг в аудитории форума найдутся проектировщики уже имевшие дело с ГНБ и задававшие эти вопросы монтажникам и получившие на них ответы.
Так же неясно по поводу резервных труб (из практики на каждый проложенный кабель - одна резервная труба), но подтверждения в нормативной документации я не нашёл. Есть ВСН 116-93 (там указано в табл. 6.1, что от 1-3 кабеля  - 1 труба рез, 4-8 каб. - 2 трубы), однако он уже не действует.
Назва: Re: Можно ли устроить приёмный колодец ГНБ в пределах охранно зоны ВЛ-110 кВ
Відправлено: Андрюха РЗА від 05 Липень 2017, 10:33:46
SKIner, Не знаю какой пункт Российского ПУЭ, но старом ПУЭ, в разделе "Прокладка кабельных линий в кабельных блоках, системах кабельных трубопроводов и ж/б лотках" есть такой пункт:
Quote (selected)
2.3.104. Каждый кабельный блок должен иметь до 15 % резервных каналов, но не менее одного канала.
.
В Украинском это пункт № 2.3.77