У меня трансформаторная подстанция из сендвич панелей, потолок под уклоном.Как сделать монтаж освещения в такой ТП?На чем подвесить светильники?
-
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=427 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=427)
здесь есть узел крепления светильников к лотку, а лотка ,соответственно, к профнастилу сендвич панелей. Благодарим Мадо.
-
Ув. коллеги! В наличии имеется промышленное помещение, где под металлическим профнастилом лежит утеплитель типа "Rockwool" (такая себе негорючая вата), покрытый защитной пленкой. вопрос следующий: Как крепить светильники, чтобы не продырявить эту конструкцию? Может кто сталкивался? Помогите,очень надо
-
Как крепить светильники, чтобы не продырявить эту конструкцию? Может кто сталкивался? Помогите,очень надо
Можно на тросу. см. какая длинна помещения!
-
Electric, можно
Можно на тросу. см. какая длинна помещения!
А если длина длинная вот крепежи для поддержки тросса http://www.electro-mpo.ru/card13621.html. Профлист прийдется продырявить но пленка и все остальное останнеца целым
-
Спасибомадо, Sergey U., тогда еще один вопрос:
В помещении П-ІІа в металлорукаве за "подвесным потолком" ( профлист, утеплитель, пленка) высотой 3м в металлорукаве проложен кабель к светильникам.
Нужно ли ставить возле каждого светильника распаячную коробку или лучше распаяться в самом светильнике? Да и еще, с меня требуют монтажный узел( подводка к светильнику из подвесного потолка в помещении П-ІІа) Может кто рисовал или знает где найти?
-
Нужно ли ставить возле каждого светильника распаячную коробку или лучше распаяться в самом светильнике?
лучше ставить коробку - пожарники на это положительно смотрят (со слов монтажников, которым тоже легче работать с коробкой). У меня была аналогичная ситуация - поставил коробки на каждый светильник
-
Нужно ли ставить возле каждого светильника распаячную коробку или лучше распаяться в самом светильнике?
якщо світильники з"єднані послідовно, то я роблю розпайку в світильнику, а якщо потрібно розгалуження то без коробки не обійтись. Але не забувайте, що коробка має бути ІР44 чи ІР55 (точно не пам"ятаю).
-
якщо світильники з"єднані послідовно, то я роблю розпайку в світильнику
Зачастую в складах большая длина и сечение привышает 1.5 и 2.5 мм2 что представляет неудобство для монтажника. если делать розпаечную коробку в светильнику контакт не надежный - отойдет провод на питании и все светильники не работают. А вообще я склоне к тому что светильники нужно подключать через штепсельные розетки . Очень удобно в обслуживанью.
-
А вообще я склоне к тому что светильники нужно подключать через штепсельные розетки .
Это как?
-
Там где большое скопление светильников. Их трудно обслуживать - тоисть на большой высоте. Возле распаечной коробки устанавоивается к примеру на лоток штепсельная розетка . В светильник заряжается вилка. При поломке светильника не выключая освещения отключается светильни. Демонтируется вместо него ставится аналогичный , потом его отремотировали и есть обратно запасной. И потом снова. как по мне очень удобно.
-
Возле распаечной коробки устанавоивается к примеру на лоток штепсельная розетка .
интересное решение, и если розетку взять с IP44 (для зоны П-IIа), то вроде и придраться не к чему