Есть по территории несколько зданий, в которых устанавливаются Тирас-16П. В "главном" здании устанавливается Тирас-16.128П. Все приборы нужно соединить по RS-485. Посоветуйте марку кабеля, с учетом того что он будет проходить внутри по зданиям, в стальной трубе снаружи зданий и в земле. Я так понимаю, плюс к этому он должен быть огнестойкий?
-
он должен быть огнестойкий
Для чого в землі вогнестійкий ?
-
он будет проходить внутри по зданиям, в стальной трубе снаружи зданий и в земле
-
Я так понимаю, плюс к этому он должен быть огнестойкий?
"повинні бути стійкими до впливу вогню і витримувати його дію, протягом не менше ніж 30 хв або повинні бути захищені так, щоб забезпечувалась їх вогнестійкість протягом зазначеного проміжку часу."
Металлическая труба - не защита от огня на 30 мин, насколько я понимаю. По меньшей мере, это не доказано. Поэтому внутри - огнестойкий.
А по типу кабеля лучше к производителю обратиться, думаю.
-
Металлическая труба - не защита от огня на 30 мин, насколько я понимаю.
И я того же мнения. В моем случае - это всего лишь мех. защита.А по типу кабеля лучше к производителю обратиться, думаю.
Говорят - бери витую пару которая предназначена для прокладки в земле, + прокладывать в кабельной канализации.
-
Говорят - бери витую пару которая предназначена для прокладки в земле, + прокладывать в кабельной канализации
Вопрос по требованиям к витой паре, она разная бывает. Какие-то панели требуют 5 категорию, а каким-то обычного скрученного пожарного кабеля хватает.
С Тирасом не работали, но для других приборов для шины сейчас берем Алаевский КОВЭВнг FRHF FE180/E30 1x2x0,8, в земле в канализации вели КСПП 4х1,2.
-
Говорят - бери витую пару которая предназначена для прокладки в земле, + прокладывать в кабельной канализации.
Також брали виту пару в оболонці ПЕ і додатково у існуючу кабельну каналізацію. Якщо каналізації немає то хочаб у трубу ПЕ ну і обовязково стрічка "не копать" і усі інші нюанси земельних робіт. А навіщо вогнестійкість для пож.сигналізації? це не оповіщення.
-
А навіщо вогнестійкість для пож.сигналізації? це не оповіщення.
ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009
А.6.11.2 Захист від пожежі
а) загальні положення
Кабелі, що повинні функціонувати більше однієї хвилини після виявлення пожежі, повинні бути стійкими до впливу вогню і витримувати його дію, протягом не менше ніж 30 хв або повинні бути захищені так, щоб забезпечувалась їх вогнестійкість протягом зазначеного проміжку часу. До таких кабелів відносяться:
1) з’єднання між ППКП і будь-яким окремим устаткованням електропостачання; включно з кабелями між пристроями оповіщування та їх джерелами живлення;
2) з’єднання між окремими частинами ППКП;
3) з’єднання між головним ППКП і будь-якою дублюючою панеллю індикації;
4) з’єднання між головним ППКП і будь-якою дублюючою панеллю керування;
5) будь-які кабелі, які повинні функціонувати після затримки протягом перевіряння виникнення пожежі.
-
ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009
А.6.11.2 Захист від пожежі
а) загальні положення
Всередині будівлі - питань нема. а зовні? кабельна каналізація? ізоляція кабелів вогнестійких призначена хіба для зовн.використання?
І головне - 100-500м кабельної каналізації кабелем вита пара в ПЕ оболонці, і при переході у будівлю до ППКП 10-30м допаюємо приміром JE-H(St)H Bd E30 ?
-
Я так понимаю, плюс к этому он должен быть огнестойкий?
Металлическая труба - не защита от огня на 30 мин, насколько я понимаю. По меньшей мере, это не доказано.
Почему не доказано - доказано, что она не обеспечивает работоспособность кабельной линии в условиях пожара.
А вот нужен/не нужен снаружи огнестойкий кабель? Вроде как и гореть то нечему, а с другой стороны типа транзит, да и в канализациях идут другие кабеля...
-
Всередині будівлі - питань нема. а зовні? кабельна каналізація?
"повинні бути стійкими до впливу вогню і витримувати його дію, протягом не менше ніж 30 хв або повинні бути захищені так, щоб забезпечувалась їх вогнестійкість протягом зазначеного проміжку часу"
Если Вы считаете, что в канализации кабели защищены, то нет вопросов.
-
Может кто подскажет, как правильно перейти с ТПП под землей на Е30 в здании? Коробка обычная или огнестойкая? Или без разницы - ни так ни так линия не Р30?
-
Может кто подскажет, как правильно перейти с ТПП под землей на Е30 в здании? Коробка обычная или огнестойкая? Или без разницы - ни так ни так линия не Р30?
спорное мнение...
1. Делаем муфту в земле, вход в здание осуществляется кабелем Е30. Почему в таком случае, линия не Р30?
2. Входим в здание обычным кабелем. Прямо на вводе, ставим огнеупорный/огнезащитный шкаф/коробку. Внутри соединяем кабели. С огнезащитной коробки выходит кабель Е30. Почему тогда линия не Р30?
-
Может кто подскажет, как правильно перейти с ТПП под землей на Е30 в здании? Коробка обычная или огнестойкая? Или без разницы - ни так ни так линия не Р30?
Если коробка в здании, то она, в общем-то, тоже сгореть не должна, т.е. Е30. Если коробка под землей, то вполне может быть обычной, как сам ТПП.
-
Если коробка в здании, то она, в общем-то, тоже сгореть не должна, т.е. Е30.
при этом, главное, не путать огнестойкую коробку Е30 с огнезащитной коробкой ЕI30.