Добрый день!
Считаю мощность по ДБН в екселе, вот такая таблица получается. Все коэффициенты считает Ексель, подтягивая их из екселевского файла, в который я собрал таблицы из ДБНа. Если кому интересно, могу выложить. Так же интересует критика/замечания/пожелания.
(https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/17358606_1242624009168962_7067658765671847186_o.jpg?oh=d1a695710856600be6038bae8c3d39f9&oe=59666417)
-
Так же интересует критика/замечания/пожелания.
Кп на комп места согласно табл.Г.1 - 0,7
Кп для хорчоблоку тоже принят неправильно, сомневаюсь, что все 37 единиц оборудования относятся к "тепловому"
А кондиционирования нет совсем?
-
Кп на комп места согласно табл.Г.1 - 0,7
Да, возможно, я не знал этого.
Кп для хорчоблоку тоже принят неправильно, сомневаюсь, что все 37 единиц оборудования относятся к "тепловому
Кп принят правильно:
К технологическому оборудованию следует относить: тепловое (электрические плиты, мармиты, сковороды, жарочные и кондитерские шкафы, котлы, кипятильники, фритюрницы и т.п.); механическое (тестомесильные машины, универсальные приводы, хлеборезки, вибросита, коктейлевзбивалки, мясорубки, картофелечистки, машины для резки овощей и т.п.); мелкое холодильное (шкафы холодильные, бытовые холодильники, низкотемпературные прилавки и тому подобные устройства единичной мощностью менее 1 кВт)
А кондиционирования нет совсем?
Кондиционирования нет совсем. Но для расчета коэффициента для Рх тоже есть формула в екселе.
-
Кп принят правильно:
hmmmm Study
Количество электроприемников теплового оборудования предприятий общественного питания и пищеблоков, подключенных к данному элементу сети
т.е. к примеру, если из 37 оборудования плит, духовок и т.д. только 5 шт. то Кп следует брать 0,75
-
Сугор, вы не правы, это очевидно.
-
Сугор, вы не правы, это очевидно.
Udgin, обоснуйте
-
Сугор, потому что в таблице 3.10 идет речь о технологическом оборудовании пищеблоков, о чем и написано в примечании 1 к таблице. А в таблице 3.9 в первой строчке написано "Технологического оборудования предприятий общественного питания, пищеблоков в общественных зданиях" и дается ссылка на таблицу 3.10.
-
Udgin, :) а что написано в первой клетке верхней строки табл. 3.10?
Количество электроприемников теплового оборудования предприятий общественного питания и пищеблоков, подключенных к данному элементу сети
т.е. Кп всего технологического оборудования определяется по количеству ТЕПЛОВОГО оборудования
-
Сугор, удачи Вам и хорошего настроения:)