Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: sasha_proekt від 14 Березень 2017, 13:57:05
-
Имеем ситуацию - при согласовании с облэнерго места посадки столбовой ТП на 160кВА на участке заказчика получили замечание:"Не передбачено встановлення проектної ТП на території земельної ділянки замовника з урахуванням охоронної зони ТП згідно Правил охорони електричних мереж." В проекте предполагается установка ТП в углу участка с расстояниями от оси ТП (опори) 1,5мх1,5м. Охранная зона ТП - 3м по периметру (в случае со столбовой подстанцией от чего отталкиваться: от поверхности опоры или проекции трансформатора на землю), должна ли ТП размещаться так, чтобы вся ее охранная зона была в пределах участка заказчика? Правомерно ли требование облэнерго? Спасибо.
-
от чего отталкиваться: от поверхности опоры или проекции трансформатора на землю
ПРАВИЛА охорони електричних мереж
5.
за периметром трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв - на відстані 3 метрів від огорожі або споруди;