Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: Елена.Ш від 23 Лютий 2017, 14:06:54

Назва: Минимальные размеры заземлителей
Відправлено: Елена.Ш від 23 Лютий 2017, 14:06:54
Пересматривая паспорта заземляющих устройств ВЛ-6кВ, обратили внимание что в новом ПУЭ (Раздел.1.7. таблица 1.7.5.Минимальные размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле), для вертикальных заземлителей из черной стали дают только сталь круглую. Получается что сталь угловую для вертикальных заземлителей применять нельзя?
Назва: Re: Минимальные размеры заземлителей
Відправлено: sashkoMTM від 23 Лютий 2017, 15:16:16
Елена.Ш, вже давненько.
Назва: Re: Минимальные размеры заземлителей
Відправлено: Елена.Ш від 23 Лютий 2017, 15:20:27
Согласна в ПУЭ 1985г. последнее упоминание.
Назва: Re: Минимальные размеры заземлителей
Відправлено: Елена.Ш від 23 Лютий 2017, 15:22:16
Но как быть. Действительно уголок применять нельзя?
Назва: Re: Минимальные размеры заземлителей
Відправлено: Бригадир від 23 Лютий 2017, 21:09:35
Действительно уголок применять нельзя?
У вас дармовой уголок?
Назва: Re: Минимальные размеры заземлителей
Відправлено: Roman3R від 24 Лютий 2017, 14:01:36
Действительно уголок применять нельзя?
ДБН Б В.2.5-82:2016 в таблиці 3 дозволено застосовувати в землі  сталевий кутник з мінімальною товщиною стінки не менше 3 мм.
Назва: Re: Минимальные размеры заземлителей
Відправлено: SinSilence від 28 Липень 2017, 09:46:36
ДБН Б В.2.5-82:2016
Вроде бы ДСТУ Б В.2.5-82:2016
Ну и для ВЛ 6 кВ этот стандарт, наверно, не подходит