Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: Елена.Ш від 23 Лютий 2017, 14:06:54
-
Пересматривая паспорта заземляющих устройств ВЛ-6кВ, обратили внимание что в новом ПУЭ (Раздел.1.7. таблица 1.7.5.Минимальные размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле), для вертикальных заземлителей из черной стали дают только сталь круглую. Получается что сталь угловую для вертикальных заземлителей применять нельзя?
-
Елена.Ш, вже давненько.
-
Согласна в ПУЭ 1985г. последнее упоминание.
-
Но как быть. Действительно уголок применять нельзя?
-
Действительно уголок применять нельзя?
У вас дармовой уголок?
-
Действительно уголок применять нельзя?
ДБН Б В.2.5-82:2016 в таблиці 3 дозволено застосовувати в землі сталевий кутник з мінімальною товщиною стінки не менше 3 мм.
-
ДБН Б В.2.5-82:2016
Вроде бы ДСТУ Б В.2.5-82:2016
Ну и для ВЛ 6 кВ этот стандарт, наверно, не подходит