Согласно п.2.3.25 ПУЭ-2015:
"Під час вибору способів прокладання силових КЛ напругою до 35
кВ необхідно керуватися таким:
1. Під час прокладання КЛ у ґрунті дозволено в одній траншеї прокладати
не більше шести силових кабелів. За більшої кількості кабелів їх треба
прокладати в окремих траншеях з відстанню між групами кабелів не меншою
ніж 0,5 м, або в кабельних каналах, тунелях, по естакадах та в галереях,
шахтах і колекторах (див. також 2.3.31).
У разі прокладання в ґрунті КЛ підвищеної відповідальності, що живлять
електроприймачі категорії І та особливої категорії, відстань від кабелів цих
КЛ до кабелів інших КЛ має становити не менше ніж 1 м. За неможливості додержання цієї відстані КЛ підвищеної відповідальності треба прокладати в
трубопроводах".
Вопрос: если я прокладываю 2 КЛ от разных секций ТП к АВР, то между этими КЛ должно быть расстояние 1м? Или здесь имеется в виду, что расстояние от КЛ, которая прокладывается после АВР и непосредственно питает потребителей 1 категории, и другими КЛ долно быть 1м? Считаются ли КЛ, питающие АВР, кабелями питающими потребителей 1 категории или только кабель после АВР?
-
Да, считаются. Логика простая - если ближе - то при к.з. на одном кабеле может повредиться и второй, а, значит будет невозможно обеспечить первую категорию
-
Т.е. на длиной трассе или (и) с поворотами придется еще и колодцы ставить? И получается теперь городские сети 10кВ придется прокладывать исключительно в трубах?
-
Сугор, В Киеве сейчас к этому и приходят потихоньку (как мне говорят наши сетевики). Вовсю идут трубные канализации.
-
Андрюха РЗА, да я тоже такое слыхал. Только все равно беспокоит вопрос колодцев в плотной городской застройке. Ведь нововедение касается только новых линий, как впихнуть колодец в место насыщенное инженерными сетями, к примеру на Печерске.
-
Сугор, Ну Вообще разговоры о коллекторах в центре города, куда влезло бы все, ведутся уже очень давно, но "просто денег нет"(с).
-
как впихнуть колодец в место насыщенное инженерными сетями, к примеру на Печерске.
:)
-
rga, но мы же говорим о соблюдении норм?
-
У меня такой вопрос по этому пункту... А если я в одной траншее прокладываю 4 кабельных линии по 4 нитки в каждой ( каждая из 4-х ниток с обеих концов сидят на одних и тех же соответствующих рубильниках)... Не противоречит ли такая прокладка КЛ этому пункту ПУЭ? Чуть позже скину альбом в раздел МЕДИА с этой работой. Это была запитка двух ГРЩ жилого 20-тиэтажного дома от БКТП ( по два ввода, в четыре нитки, на каждый ГРЩ.
-
У меня такой вопрос по этому пункту... А если я в одной траншее прокладываю 4 кабельных линии по 4 нитки в каждой ( каждая из 4-х ниток с обеих концов сидят на одних и тех же соответствующих рубильниках)... Не противоречит ли такая прокладка КЛ этому пункту ПУЭ? Чуть позже скину альбом в раздел МЕДИА с этой работой. Это была запитка двух ГРЩ жилого 20-тиэтажного дома от БКТП ( по два ввода, в четыре нитки, на каждый ГРЩ.
Я думаю, что не противоречит. Эти 4 кабеля в параллель считается как одна фидерная (питающая) линия и просто между ними согласно ПУЭ необходимо выдержать только минимальное расстояние 100мм.
Также как и линия проложенная одиночными кабелями из сшитого полиэтилена состоящая из 4 кабелей проложенных или в ряд или в треугольник-тоже считается как одна линия.
-
uksusXIII, не будет. Речь идет именно о фидерах, питающих потребителей 1 категории. Каждый фидер может состоять из нескольких кабелей. 10-ка сейчас вообще прокладывается одножильными кабелями в треугольнике и вот уже по отношению к 2-м треугльникам эта норма и применяется.
-
Выложил альбом в раздел МЕДИА с этими КЛ! http://eom.com.ua/index.php?action=media;sa=album;in=84 (http://eom.com.ua/index.php?action=media;sa=album;in=84)
-
uksusXIII, у Вас в траншее получилось 8 кабелей. В нормальном режиме работают оба ввода в щитовую по половине мощности?
-
uksusXIII, у Вас в траншее получилось 8 кабелей. В нормальном режиме работают оба ввода в щитовую по половине мощности?
У меня в траншее (в начальной ее части) идет 16 ниток кабелей! По 4 нитки на каждый ввод в двух ГРЩ. В нормальном режиме оба ввода в каждом ГРЩ в работе. http://eom.com.ua/index.php?action=media;sa=album;in=84;nw;start=72 (http://eom.com.ua/index.php?action=media;sa=album;in=84;nw;start=72)
-
uksusXIII, как у Вас приняли траншею с количеством кабелей больше 6-ти?
-
uksusXIII, как у Вас приняли траншею с количеством кабелей больше 6-ти?
Dmitrik, кабелей у меня, действительно, больше 6-ти, вот фидеров - только 4!!!
Да... Вообщето я веду монтаж по проекту с печатью "в производство работ"... И отступать от него не могу - я на этом зарабатываю!
-
Всем привет! очень нужна Ваша помощь, ув. коллеги. Ситуация такова -шкаф управления установкой находится в одном здании(требование технологов). 30 потребителей от этого шкафа-на улице в резервуарах. Получается у меня в траншее 30 кабелей силовых 4х1,5 +контроль. Согласно ПУэ, сколько нужно траншей?. С одной стороны, в одной транщее не более 6 кабелей, с другой стороны -глава 2.3. не распространяется на кабельные электропроводки до 16мм2. Можно ли значит проложить все в одной траншее?
-
С одной стороны, в одной транщее не более 6 кабелей, с другой стороны -глава 2.3. не распространяется на кабельные электропроводки до 16мм2. Можно ли значит проложить все в одной траншее?
Нет.
2 .1.36 Електропроводку, виконану в землі, треба захищати згідно з вимогами глави 2.3 цих Правил.
-
grossel, спасибо. Выходит вот что. Имеем 30 силовых кабелей 4х1,5, т.е 5 траншей по 6 кабелей каждая. Согласно А5-92 ширина траншеи для 6 силовых кабелей минимум 700. Расстояние между ними минимум 0,5. выходит 0,5*4+0,7*5=5,5м. никто не выделит столько земли. Как быть?
-
Как вариант, в бетонных кабельных каналах по А3-92. Или, кабельная эстакада.
-
Как вариант, в бетонных кабельных каналах по А3-92
это будет очень дорого, дешевле будет в блочной (трубной) канализации http://www.gostrf.com/normadata/1/4293803/4293803831.pdf (http://www.gostrf.com/normadata/1/4293803/4293803831.pdf) . Нужно поискать в нормах, возможно, есть вариант прокладки нескольких кабелей в одной трубе, видел что кабели связи прокладывают по несколько кабелей в одной трубе