Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Офіційні представництва на форумі => Каталог компаній => Schneider Electric => Тема розпочата: Толя від 31 Січень 2017, 13:46:18

Назва: Контакторы LC1 F, LC1 D
Відправлено: Толя від 31 Січень 2017, 13:46:18
Можно ли выше указанные контакторы устанавливать на
Din-рейку в щите?
По имеющейся информации это трудно выявить
Заранее благодарен за ответ!
Назва: Re: Контакторы LC1 F, LC1 D
Відправлено: 3oloS від 31 Січень 2017, 14:12:13
Толя, какие номиналы контакторов?
Назва: Re: Контакторы LC1 F, LC1 D
Відправлено: Yurik від 31 Січень 2017, 14:19:15
Толя, а вы всегда такие точные "задания" выдаете? Или типа догадайся сам. Контактор LC1F1154BD на 200А "в легкую" встанет в модульный шкаф на DIN рейку.
А вообще есть координаты  (http://www.schneider-electric.ru/sites/russia/ru/general/contact/contact.page) шнайдера в россии
Дальше, на сайте шнайдера есть замечательный каталог  (http://download.schneider-electric.com/files?p_Reference=MKP-CAT-TESYS-13&p_EnDocType=Catalog&p_File_Id=1262163861&p_File_Name=TeSys_cat_2014.pdf) с оборудованием
Назва: Re: Контакторы LC1 F, LC1 D
Відправлено: W1se_Kaa від 28 Лютий 2017, 17:58:13
Можно ли выше указанные контакторы устанавливать на
Din-рейку в щите?
По имеющейся информации это трудно выявить
Заранее благодарен за ответ!
Контактора до 95 А могут устанавливаться на дин-рейку. Свыше - только на монтажную плату.