Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежогасіння => Тема розпочата: Pavel від 12 Січень 2017, 10:56:58
-
Есть ли требование по направлению спринклеров розеткой вверх или вниз, что об этом говорят наши нормы? А также необходимость установки запотолочных спринклеров (раньше было четко прописано более 5-ти кабелей за подвесным потолком-СПС, более 12-ти кабелей-пожаротушение). Если требование установки спринклеров за подвесным потолком, то вопрос так же розеткой вверх или вниз? Спасибо всем, кто отвечает...
-
А также необходимость установки запотолочных спринклеров
ДБН В.2.5-56:2014, Приложение А, Таблица А.2, п.13.2
Есть ли требование по направлению спринклеров розеткой вверх или вниз, что об этом говорят наши нормы?
ДСТУ Б ЕN 12845:2011
12.1.3 Спринклери необхідно встановлювати згідно з інструкціями постачальника.
И весь раздел 12. Обычно при небольшом запотолочном - розеткой вверх, при высоком - вниз. Смотрим на ограничения по расстояниям и выбираем способ установки.