Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежогасіння => Тема розпочата: Pavel від 12 Січень 2017, 10:56:58

Назва: Спринклеры водяного пожаротушения
Відправлено: Pavel від 12 Січень 2017, 10:56:58
Есть ли требование по направлению спринклеров розеткой вверх или вниз, что об этом говорят наши нормы? А также необходимость установки запотолочных  спринклеров (раньше было четко прописано более 5-ти кабелей за подвесным потолком-СПС, более 12-ти кабелей-пожаротушение). Если требование установки спринклеров за подвесным потолком, то вопрос так же розеткой вверх или вниз? Спасибо всем, кто отвечает...
Назва: Re: Спринклеры водяного пожаротушения
Відправлено: rga від 12 Січень 2017, 12:12:36
А также необходимость установки запотолочных  спринклеров
ДБН В.2.5-56:2014, Приложение А, Таблица А.2, п.13.2

Есть ли требование по направлению спринклеров розеткой вверх или вниз, что об этом говорят наши нормы?
ДСТУ Б ЕN 12845:2011
12.1.3   Спринклери необхідно встановлювати згідно з інструкціями постачальника.

И весь раздел 12. Обычно при небольшом запотолочном - розеткой вверх, при высоком - вниз. Смотрим на ограничения по расстояниям и выбираем способ установки.