Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Офіційні представництва на форумі => Каталог компаній => Schneider Electric => Тема розпочата: Толя від 19 Грудень 2016, 02:47:13

Назва: Преобразователи частоты Altivar 71
Відправлено: Толя від 19 Грудень 2016, 02:47:13
Заказчик предложил в рабочей документации котельной предусмотреть преобразователи частоты Altivar 71
При выборе номера по каталогу у меня появился вопрос
какой принять
Координация N 1
Координация N2
Чем они отличаются?
Заранее благодарен за консультацию 
Назва: Re: Преобразователи частоты Altivar 71
Відправлено: 3oloS від 19 Грудень 2016, 11:37:53
предусмотреть преобразователи частоты Altivar 71
Толя, проектируя учитывайте следущую информацию График снятия с производства ПЧ ALTIVAR 61 (61Plus), ALTIVAR 71 (71Plus) (http://eom.com.ua/index.php/topic,20457.msg142984.html#msg142984) это в Украине, в России возможно даже более ранний срок закрытия, уточните его в Центре поддержки клиентов и Центр технической поддержки клиентов (Россия)
Тел.: +7 800 200 64 46 - бесплатные звонки по РФ
Тел.: +7 (495) 777 99 88 - московский номер
факс: (495) 777 99 94
Отправить запрос (http://www.schneider-electric.ru/ru/home/how-to-contact-schneider-electric/)
При выборе номера по каталогу у меня появился вопрос
какой принять
Координация N 1
Координация N2
я просил уже вас ранее, задавайте более четкий вопрос, очень сложно угадывать что имеется в виду
исходя из ключевых слов отвечаю цитатой из того же каталога Altivar 71
Quote (selected)
Предлагаемая комплектация, состоящая из автоматического выключателя, контактора и преобразователя частоты, обеспечивает эксплуатационную надежность установки при оптимальной безопасности.
Выбранный тип координации между автоматическим выключателем и контактором позволяет уменьшить расходы на обслуживание при аварии благодаря уменьшению времени, необходимого для принятия мер, и затрат на замену оборудования. Предлагаемые комплектации обеспечивают координацию типа  1 или 2 в зависимости от типоразмера ПЧ.
Координация типа 2: в случае короткого замыкания никакого повреждения и разрегулирования не допускается. Пусковое оборудование должно быть работоспособным после устранения к.з. Отключение от источника питания после аварии должно сохраняться. Спайка контактов сетевого контактора допускается при условии, что их можно будет легко разъединить.
Координация типа 1: гальваническая развязка, обеспечиваемая выключателем, должна сохраняться и все элементы, кроме контактора, должны оставаться работоспособными.

Назва: Re: Преобразователи частоты Altivar 71
Відправлено: Толя від 20 Грудень 2016, 14:18:15
Зашёл на их сайт и скачал каталог
Там есть  Aitivar 61
Наверное буду ориентироваться на этот тип
преобразователя частоты
Назва: Re: Преобразователи частоты Altivar 71
Відправлено: Толя від 24 Грудень 2016, 11:59:38
Принял частотники Altivar 61
Есть желание частотники установить на стене электропомещения
Но не нашёл по исполнению IP54 для электродвигателей мощностью 90 , 132, 160 кВт
Есть для мощности 90 кВт но ток 163 А - этого недостаточно
для принятого двигателя 90 кВт
Допускается ли частотники исполнения IP20 установить на стене
электропомещения рядом с силовыми щитами?
Заранее благодарен за разъяснение
Назва: Re: Преобразователи частоты Altivar 71
Відправлено: Толя від 27 Грудень 2016, 04:36:10
По сообщении службы поддержки Московского офиса Schneider Electric преобразователи частоты Altivar 38  сняты с производства
Alivar 61 ,  71 исполнения оболочки IP54 сняты с производства
и заменены на Altivar 600
Назва: Re: Преобразователи частоты Altivar 71
Відправлено: Толя від 04 Січень 2017, 17:05:32
При этом прикрепляю новый каталог на преобразователь частоты
Altivar 630
В каталоге рекомендуется автоматы MSX630*
В качестве * могут быть символы B, F, N, H, S, L
А что означают эти символы я не знаю
Может быть кто-нибудь  объяснит
Заранее благодарен!
Назва: Re: Преобразователи частоты Altivar 71
Відправлено: 3oloS від 04 Січень 2017, 21:10:31
В качестве * могут быть символы B, F, N, H, S, L
А что означают эти символы я не знаю
Может быть кто-нибудь  объяснит
Цитата: 1777_Files_1437120902_Altivar-Process_katalog.pdf
(2) Для получения полного каталожного номера точка * должна быть заменена на обозначение отключающей способности автоматических выключателей
(F, N, H, S или L). Отключающая способность - в соответствии со стандартом МЭК (IEC) 60947-2
и ниже в таблицах приведены величины откл.способностей
И в приведенном вами каталоге не нашел рекомендацию на M NSX630, там только до 400 номинала.
Толя, я N-цатый раз прошу вас описывать ваш вопрос в комплексе, а не отрывками, которые вы не находите в конкретный момент времени.
600-тая и 900-тая серии частотных преобразователей предназначены для приводов различных назначений, в них изначально програмно заложены различные законы управления, для некоторых задач, в принципе, могут использоваться ЧП и 6** и 9** серии, но все же, для корректного подбора надо знать тех.задание, и ОЗВУЧИВАТЬ его, если ищите помощи.
Назва: Re: Преобразователи частоты Altivar 71
Відправлено: Толя від 05 Січень 2017, 13:07:01
Я задаю вопросы потому что с этим (преобразователем частоты)
сталкиваюсь впервые и всё сразу не могу охватить

































































псталкиваюсь впервые
Назва: Re: Преобразователи частоты Altivar 71
Відправлено: Толя від 06 Січень 2017, 09:03:38
Разобрался с этими символами
Весьма благодарен!
Назва: Re: Преобразователи частоты Altivar 71
Відправлено: Толя від 05 Лютий 2017, 13:41:40
В Руководстве на Altivar 630 указаны типы и каталожные номера
автоматических выключателей для защиты электродвигателя при работе от ПЧ
Но при работе от сети необходимо тоже выбрать автоматические выключатели   с комбинированными или магнитотермичемскими расцепителями
Из имеющейся у меня информации по автоматическим выключателям не могу подобрать для таких мощностей электродвигателей, как:
132, 160   кВт
Может быть укажите источник информации, где можно  выбрать
автоматические выключатели желательно без тепловых реле
Для меньшей мощностей я принял автоматические выключатели
с комбинированным расцепителем типа GV7RE
Заранее благодарен за помощь!

Назва: Re: Преобразователи частоты Altivar 71
Відправлено: 3oloS від 06 Лютий 2017, 09:32:30
Может быть укажите источник информации, где можно  выбрать
http://download.schneider-electric.com/files?p_Reference=MKP-CAT-NSX-15&p_EnDocType=Catalog&p_File_Id=3620097262&p_File_Name=Catalog_Compact+NSX_18-04-2016.pdf (http://download.schneider-electric.com/files?p_Reference=MKP-CAT-NSX-15&p_EnDocType=Catalog&p_File_Id=3620097262&p_File_Name=Catalog_Compact+NSX_18-04-2016.pdf)
стр.А-46 Защита электродвигателей
не могу подобрать
http://www.schneider-electric.ru/ru/product-range-selector/1887-compact-nsx--630a (http://www.schneider-electric.ru/ru/product-range-selector/1887-compact-nsx--630a)
он-лайн подбор