Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: andery від 16 Грудень 2016, 17:25:14
-
На территории завода строят твердотопливную котельню отдельным зданием.
От котельни будут прокладывать теплопровод к зданию.
Территория заасфальтирована.
Т.к. не хочется разрывать асфальт в нескольких местах, можно ли проложить кабельные линии в трубах для питания котельной в одной траншее с теплотрассой на расстоянии 0.25м?
п. 2.63 ПУЭ гласит
2.3.63. У разі прокладання КЛ будь-якої напруги паралельно з трубопроводами
відстані між ними по горизонталі в просвіті мають бути не меншими ніж:
-.......
- 1,0 м - до стінок каналу теплопроводів.
Теплопровід на усій ділянці зближення з КЛ повинен мати таку теплоізоляцію, щоб додаткове нагрівання від теплопроводу в місці прокладання кабелю в будь-яку пору року не перевиш,увало 10 °С для КЛ напругою до 20 кВ і 5 °С - для КЛ напругою понад 20 кВ.
Паралельно прокладати кабелі над і під трубопроводами заборонено.
На територіях стисненої забудови дозволено зменшувати відстань між кабелями
і трубопроводами, крім трубопроводів з газами і горючими рідинами, до відстані:
- 0,25 м - у разі прокладання кабелів напругою до 35 кВ в трубах;
- 0,5 м - у разі прокладання кабелів напругою до 35 кВ без спеціального
захисту;
Понятное дело что теплоизоляция будет наилучшей, т.к. выкидывать тепло в землю зря никто не будет.
-
andery, А чем вы собираетесь обосновать "Стиснену забудову"?
-
Андрюха РЗА, так как обслуживать и теплопровод и КЛ будет завод я не вижу причин, кроме как нормативных, не пустить их в одной траншее на расстоянии пусть не 0.25 а 0.5м.
Ведь кабель будет в трубе.
-
Ведь кабель будет в трубе.
andery, так при прокладке в трубе могут понадобится колодцы. Не проще сделать траншею на 1-1,5метра шире
-
А у мене інша засторога. Глибина прокладання теплопроводу та кабелю однакові чи різні?