Привет! Подскажите пожалуйста, как выполняется защита пожарных извещателей от механических повреждений,если они устанавливаются на потолке на высоте 1,5м (это подвал)?
-
устанавливаются на потолке на высоте 1,5м
Странное место для установки. Согласно п.Л.12 ДБН В.2.5-13-98* ручные извещатели должны устанавливаться на стене.
-
это дымовые извещатели
-
это дымовые извещатели
Установите их у стены. Если не подходит такой вариант, то можно использовать конструкцию из двух П-образных скоб из прутка Ф6 мм, установленных крест-накрест на извещатель (крепить к потолку).