Всем привет, помогите нам не местным!! J) J) J) J)
Суть вопроса. Есть шкаф управления вентиляторами, на 11 штук. Примитивная схема управления. Вентиляторы включаются и выключаются от таймера по заданному режиму, а также имеется возможность вкл/откл. от кнопок на шкафу.
Также вентиляторы должны отключатся при пожаре.. как поступить? дать в в шкаф контакт и с него размножить на каждый вентилятор или все таки поставить этот контакт в начале схемы?
прикладываю наработки, схема сырая, только прикидываем.. но суть я думаю будет ясна.. синим выделено в чем вопрос.. :shutup:
Назва: Re: Отключение при пожаре вентиляторов
Відправлено: rga від 03 Листопад 2016, 16:26:44
Если это производство, то Вам лучше вначале выяснить у технологов производства, как отключать. Есть разные варианты и это прописано в ДБН по вентиляции.
Назва: Re: Отключение при пожаре вентиляторов
Відправлено: Romashka-at від 03 Листопад 2016, 16:29:29
Если это производство, то Вам лучше вначале выяснить у технологов производства, как отключать. Есть разные варианты и это прописано в ДБН по вентиляции.
это школа
Назва: Re: Отключение при пожаре вентиляторов
Відправлено: Andrey59 від 03 Листопад 2016, 16:30:12
Поставить вводной автомат с независимым расцепителем.
Назва: Re: Отключение при пожаре вентиляторов
Відправлено: Romashka-at від 03 Листопад 2016, 16:32:53
Поставить вводной автомат с независимым расцепителем.
:-[ мысль такая была..
Назва: Re: Отключение при пожаре вентиляторов
Відправлено: red13 від 07 Листопад 2016, 15:21:19
мысль такая была..
ну так нормальная мысль.
если от шкафа подключены только вентиляторы, которые нужно отключить при сигнале от ПС и нет требований по последовательности их отключения, то расцепитель на вводной автомат - надежно и сердито
Назва: Re: Отключение при пожаре вентиляторов
Відправлено: Shevchuk від 11 Вересень 2018, 10:57:53
садик имеет пожарные отсеки, отключать нужно вентилятор отсека в котором пожар от системы пожобнаружения. если отсеков нет то достаточного одного контакта.
А вообще, Ваши вентиляторы от таймера только включаться и никогда не выключатся!
Где автоматы защиты вентиляторов и цепей управления?
Где управление дистанционное?