Назва: Нужно ли выполнять молниезащиту дизель-генераторов?
Відправлено: Sergio від 05 Березень 2009, 09:04:02
Собственно вопрос. Дизель-генератор в защитном кожухе.
Назва: Re: Нужно ли выполнять молниезащиту дизель-генераторов?
Відправлено: Yurik від 05 Березень 2009, 10:03:13
Есть дыхательные трубки? Дизель отдельно стоящий или рядом с зданием?
Назва: Re: Нужно ли выполнять молниезащиту дизель-генераторов?
Відправлено: Sergio від 06 Березень 2009, 14:43:58
Расстояние до ближайшего здания - 12м. Общался с бывшим ГИПом, он говорит, что их можно считать как работающий механизм с топливным баком (типа автомобиль) - молниезащита не обязательна...
 ???
Назва: Re: Нужно ли выполнять молниезащиту дизель-генераторов?
Відправлено: Yurik від 06 Березень 2009, 14:51:40
Если есть дыхательная трубка и её ничего не перекрывает, то надо
Назва: Re: Нужно ли выполнять молниезащиту дизель-генераторов?
Відправлено: Sergio від 06 Березень 2009, 15:42:08
Цитата: Yurik
Если есть дыхательная трубка и её ничего не перекрывает, то надо

Без понятия, стадия П, заказчик дал листик с описанием генератора (основные характеристики), про трубку ничего нет.... А я теперь думаю, что писать про молниезащиту...
Yurik,  не подскажете, где об этом можно почитать, норматив какой ?
Назва: Re: Нужно ли выполнять молниезащиту дизель-генераторов?
Відправлено: Yurik від 06 Березень 2009, 16:00:36
Норматив не знаю, у нас обычно этим занимались сантехники и снабженцы (внешнии сети). А мы если что рисовали уже молниезащиту. Если есть рядом высокие здания у который есть молниезащита, то они наверняка перекроют ДГ. Кстати на стадии П можно написать, что типа молниезащита не требуется. А вот на стадии Р, если появится трубка, тогда уже делать молниезащиту.
Назва: Re: Нужно ли выполнять молниезащиту дизель-генераторов?
Відправлено: Sergio від 06 Березень 2009, 16:08:29
Цитата: Yurik
Кстати на стадии П можно написать, что типа молниезащита не требуется. А вот на стадии Р, если появится трубка, тогда уже делать молниезащиту.
Написать то я могу, но где гарантия, что эксперт, который кстати и будет смотреть стадию П, не тыкнёт меня лицом в норматив, вот я и пытаюсь уточнить, как же мне быть... ???

Назва: Re: Нужно ли выполнять молниезащиту дизель-генераторов?
Відправлено: Fogoso від 06 Березень 2009, 16:18:31
Надо проверить в зоне ли защиты находится ДГ с его выхлопной трубой, которую по нашим бешаным нормам надо задирать выше конька здания и на этом выхлопном трубопроводе городить молниеприемник...А если серьезно  у буржуйских ДГ нет дыхательных труб (сообщение с атмосферой через клапан крышки бака), если рядом высокое здание то оно создаст зону защиты...Есть такой документик с бородой. НТПД-90 Нормы технологического проектирования  дизельных электростанций.
Назва: Re: Нужно ли выполнять молниезащиту дизель-генераторов?
Відправлено: Yurik від 06 Березень 2009, 16:32:55
Можно нарисовать зоны защиты от ближайшего здания. Но при этом могут потребовать каких-нибудь актов наличия молниезащиты зданий
Назва: Re: Нужно ли выполнять молниезащиту дизель-генераторов?
Відправлено: Сугор від 06 Березень 2009, 21:45:12
Sergio, в конторе в которой ты работаешь есть лицензия на проектирование молниезащиты? Для ДЭС молниезащиту делать обязательно, также необходимо делать мероприятия по защите от статики. Лучше всего скинуть эту работу на поставщиков, у них должен быть проектный сервис.
Назва: Re: Нужно ли выполнять молниезащиту дизель-генераторов?
Відправлено: Protivoves від 26 Квітень 2016, 11:12:18
Хоть тема и старая, но все же интересует.
Сугор, а по какому нормативу для ДЭС нужно делать молниезащиту?
И какие именно мероприятия по защите от статики нужно делать? Монтаж заземляющего устройства для ДЭС?
Назва: Re: Нужно ли выполнять молниезащиту дизель-генераторов?
Відправлено: Fogoso від 02 Червень 2016, 14:33:00
Protivoves,
Молниезащиту - согласно ДСТУ, заземление согласно ПУЭ и злополучный отмененный НТПД-90 и ссылаться на перечень НТД, указанный в НТПД 90 с учетом действия данных документов в настоящее время :)
Назва: Re: Нужно ли выполнять молниезащиту дизель-генераторов?
Відправлено: Сугор від 02 Червень 2016, 18:06:33
Protivoves, Защита от статики идет в разделе ТХ. Сам не делал, но на сколько я понял нужно предусмотреть контакт для присоединения кузова заправщика
Заземление для ДЭС - согласно ПУЭ. Требования для заземления нейтрали трансформатора, генератора.
Заземляющее устройство общее для нейтрали, молниезащиты и статики. Сопротивление зависин от напряжения, скорее всего 4 Ом
Молниезащита согласно ДСТУ
Назва: Re: Нужно ли выполнять молниезащиту дизель-генераторов?
Відправлено: grossel від 04 Червень 2016, 11:49:16
Данный вопрос уж обсуждался недавно в теме : http://eom.com.ua/index.php/topic,20608.msg143983.html#msg143983 (http://eom.com.ua/index.php/topic,20608.msg143983.html#msg143983)
Насчет защиты автозаправщика от статического электричества при сливе топлива в бак ДЭС, то Сугор извини первый раз слышу, чтобы это выполнялось в разделе ТХ. Я как правило для БП АЗС это делаю в разделе ЭМ на листе "План системи заземлення та зрівнювання потенціалів БП АЗС". Для этой цели на площадке устанавливается пост заземления (заглубленный швеллер с приваренной шпилькой и гайкой М10- соединенный с контуром заземления) к которому присоединяется переносной заземлитель (провод МГ16-25 мм2) со струбциной для заземления автотранспорта.
Назва: Re: Нужно ли выполнять молниезащиту дизель-генераторов?
Відправлено: Сугор від 04 Червень 2016, 16:58:46
grossel, спорить не буду, просто в проекте для которого я делал молниезащиту защита от статики была именно в ТХ. С чем это связано - не знаю.