Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: poramokk від 14 Вересень 2016, 17:24:30
-
Всем здравствуйте! Подскажите каким должно быть минимальное расстояние от трансформаторной подстанции до водоема? В ПУЭ ничего не нашел по этому поводу!
-
ну охранная зона 3 метра. Это первое что приходит в голову.
это ДБН 360-92.
-
Возможно еще следует учесть уровень грунтовых вод, возможность затопления паводковыми водами и пространство для замены оборудования
-
Мне кажется это должно быть где-то в строительных нормах. Обратитесь к строителям.
-
Скорее всего еще есть охранная зона водойм....что то вроде слышал около 100м....нужно читать нормы
-
Есть несколько вариантов:
1. Водоём в частной собственности: контролирующие органы посмеялись, заземление будет лучше. Основное требование: удобство обслуживания и время ремонтов в соответствии с ПУЭ. Больше никаких проблем.
2. Водоём в коммунальной собственности. И вот здесь вступает в силу Водний кодекс Украины. Как правильно сказал
boss: водоохранная зона водоёма. Долго рассказывать о наших мытарствах. Дело закончилось сухим трансформатором, КТП и потерянной частью мощности.
-
Все ясно всем спасибо!