Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Облік електроенергії, АСКОЕ => Тема розпочата: Вячеслав від 03 Березень 2009, 13:10:46

Назва: автоматический выключатель перед счетчиком
Відправлено: Вячеслав від 03 Березень 2009, 13:10:46
1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
Вопрос вот в чем я так понимаю, что этот автомат должен иметь возможность опломбирования? Подскажите.
Назва: Re: автоматический выключатель перед счетчиком
Відправлено: vlad-i-mir від 03 Березень 2009, 13:30:11
Ну да. Иначе это свободный доступ к шаровой электрике.
Назва: Re: автоматический выключатель перед счетчиком
Відправлено: Вячеслав від 03 Березень 2009, 13:37:26
Вот и я думаю, я так понимаю что на предприятии это не обязательно, а вот частным предпринимателям и им подобным, нужно, и этот автомат выступает вроде как токоограничивающим, типа разрешенная мощность такая - то, вот и поставь автомат на определенный ток.
Еще вопрос почему именно 10 метров, а не 20, и не 5 например?
Назва: Re: автоматический выключатель перед счетчиком
Відправлено: bugaev-cam від 03 Березень 2009, 13:52:11
а зачем тогда счетчик на предприятии нужен? этот автомат являтся  вводным, расчитанный на всю подсоединенную нагрузку.
Назва: Re: автоматический выключатель перед счетчиком
Відправлено: Вячеслав від 03 Березень 2009, 14:04:39
Ну предприятии например в РП по моему только на вводных ячейках стоят счетчики с пломбой энергоснабжающей организации, и на предприятии он включается через трансформаторы тока, сдесь же сказано в сетях напряжением до 380 В. Так как на счет расстояния? Мне лично не понятно.
Назва: Re: автоматический выключатель перед счетчиком
Відправлено: SKlim від 03 Березень 2009, 14:09:34
Скорее возможность опечатывания должен иметь щиток, где установлен автомат, т. к. насколько я встречался, автомат с возможностью опечатывания - имеется в виду возможность опечатать автомат в отключенном состоянии.
А расстояние, это по всей видимости, ближе к среднему между 20 и 5.
Назва: Re: автоматический выключатель перед счетчиком
Відправлено: Вячеслав від 03 Березень 2009, 14:18:41
Может луше предусматривать отделный маленький щиток для вводного автомата. Так как на мой взгляд если опломбировать щиток со всеми отходящими линиями то будет проблематично заменить выключатель отходящей линии.
Назва: Re: автоматический выключатель перед счетчиком
Відправлено: Анастасия від 03 Березень 2009, 15:30:20
Лучще вводной автомат перед счетчиком установить в отдельном отсеке шкафа,чтобы его можно было опломбировать (мы в проектах очень часто закладываем шкафы ИЕК, именно для учета).
Назва: Re: автоматический выключатель перед счетчиком
Відправлено: Electro2 від 04 Березень 2009, 13:35:34
Цитата: Вячеслав
Может луше предусматривать отделный маленький щиток для вводного автомата. Так как на мой взгляд если опломбировать щиток со всеми отходящими линиями то будет проблематично заменить выключатель отходящей линии.
Ничего подобного. Существуют фальшпанели (экраны) которыми накрывают автоматы сделав вырез под клювы автоматов для свободного включения или отключения.
Фальшпанель загибают и крепят к монтажной панели тем самым ограничивая доступ в учетную зону (это счетчик и то что до счетчика) и только эта зона пломбируется. Отходящие автоматы даже если и накрыты фальшкой то пломбировать их не имеют права.
Назва: Re: автоматический выключатель перед счетчиком
Відправлено: Yurik від 04 Березень 2009, 13:41:56
У нас на офисе вводной автомат стоит в щите со всем отходящими, счетчик там же. Автомат и счетчик опломбированы.
Назва: Re: автоматический выключатель перед счетчиком
Відправлено: Жора від 01 Липень 2009, 17:20:43
Для всех потребителей, за исключением квартир и одноквартирных жилых домов (см.п.7.1.64 ПУЭ), аппарат защиты установленный перед прибором учета, энергоснабжающей организацией (в Санкт-Петербурге) не пломбируется, но по условиям договора если обнаружат безучетное потребление - немереный штраф)))
Назва: Re: автоматический выключатель перед счетчиком
Відправлено: inspektorpo від 02 Липень 2009, 07:30:28
Цитата: Вячеслав
не более 10 м
  на мой взгляд это требование вызвано условием безопасности, тобиш чтоб не бежать в случае чего за километр.
Назва: Re: автоматический выключатель перед счетчиком
Відправлено: sashkoMTM від 02 Липень 2009, 09:30:29

Цитата: Вячеслав
что этот автомат должен иметь возможность опломбирования?
в ТУ пишуть:
...дооблікова частина електроустановки та опломбований лічильник ... повинні бути недоступні для споживача (за винятком доступу до оглядового віконця лічильника - для зняття показників і ручки дооблікового комутаційного апарату).


Цитата: SKlim
А расстояние, это по всей видимости, ближе к среднему между 20 и 5.
??   а чому не 40 і 8 ?!?

І все ж таки, чому саме не більше 10 м?
 "...на відстані не більше ніж 10 м по довжині проводки для безпечної заміни засобу обліку..."
На мою думку, це
Цитата: inspektorpo
требование вызвано условием безопасности
, але не через те, щоб монтер не займався кросом. Гадаю, це для того, щоб комутаційний апарат знаходився в полі зору монтера під час виконання робіт. (аби ніхто не ввімкнув випадково)
Назва: Re: автоматический выключатель перед счетчиком
Відправлено: inspektorpo від 02 Липень 2009, 10:33:48
sashkomtm, само собой
Назва: Re: автоматический выключатель перед счетчиком
Відправлено: Бригадир від 02 Липень 2009, 11:58:56
Цитата: sashkomtm
Гадаю, це для того, щоб комутаційний апарат знаходився в полі зору монтера під час виконання робіт. (аби ніхто не ввімкнув випадково)
:thumbsup:
Назва: Re: автоматический выключатель перед счетчиком
Відправлено: Roman3R від 02 Липень 2009, 12:14:44
10 м тому , що так написано в ПУЕ п. 1.5.36 і крапка