Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: Dmitrik від 09 Вересень 2016, 13:52:00

Назва: Ввод силового кабеля в щитовую 9 эт. ж/д через подвал
Відправлено: Dmitrik від 09 Вересень 2016, 13:52:00
Необходимо выполнить ввод силового кабеля ААБл-1 4х150 в щитовую 9 эт. ж/д через подвал.
1) Как необходимо прокладывать кабель по подвалу: открыто на скобах, в трубе, в перфорированном лотке, сплошном коробе или др.?
2) Какие условия прокладки в случае применения АВБбШв-1 4х150 (нг, нгд, короби и т.д)?
Спасибо.
Назва: Re: Ввод силового кабеля в щитовую 9 эт. ж/д через подвал
Відправлено: Сугор від 09 Вересень 2016, 14:07:11
Dmitrik, а минуя подвал ни как? В идеале вход в щитовую должен быть с улицы, в крайнем случае недалеко от входа.
Назва: Re: Ввод силового кабеля в щитовую 9 эт. ж/д через подвал
Відправлено: Dmitrik від 09 Вересень 2016, 14:11:13
Dmitrik, а минуя подвал ни как? В идеале вход в щитовую должен быть с улицы, в крайнем случае недалеко от входа.

Только через подвал (длина около 10м). Это старый дом. Просто выполняется замена кабеля.
Назва: Re: Ввод силового кабеля в щитовую 9 эт. ж/д через подвал
Відправлено: Сугор від 09 Вересень 2016, 14:22:19
А что для замены кабеля нужен проект? или там полная реконструкция? Нужно смотреть категорию подвала, но нгд должен быть однозначно
Назва: Re: Ввод силового кабеля в щитовую 9 эт. ж/д через подвал
Відправлено: Roman3R від 09 Вересень 2016, 14:34:05
но нгд должен быть однозначно
А чому з "д" , підвал не є шляхом евакуації ? ДБН В.2.5-23:2010 п.4.36 к)
Назва: Re: Ввод силового кабеля в щитовую 9 эт. ж/д через подвал
Відправлено: Сугор від 09 Вересень 2016, 14:44:53
Roman3R, может и перестраховался, но сейчас сдается в аренду все подряд, и мало ли что будет в подвале
Назва: Re: Ввод силового кабеля в щитовую 9 эт. ж/д через подвал
Відправлено: Dmitrik від 09 Вересень 2016, 15:36:38
В подвале точно ничего сдаваться не будет. Это самый обычный подвал, самого обычного дома. Проект нужен.
ААБл с "нг" разве бывает? Да и разве это нужно, если он бронированный?
Назва: Re: Ввод силового кабеля в щитовую 9 эт. ж/д через подвал
Відправлено: Сугор від 09 Вересень 2016, 15:40:30
Да и разве это нужно, если он бронированный?
"нг" - нераспространение горения, требование ДБН-23, п.4.36.