Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Відеоспостереження та охоронна сигналізація => Тема розпочата: PoMkA від 30 Серпень 2016, 21:33:24

Назва: Прокладывание кабелей видеонаблюдения
Відправлено: PoMkA від 30 Серпень 2016, 21:33:24
Уважаемые гуру, подскажите новичку в слаботочке.
Мне была поставлена задача подобрать и прикинуть материал для монтажа аналогового видеонаблюдения. С материалом вроде проблем нету, аналоговые камеры, регистраторы, крепления и т.д.
А вот с кабелем проблема, провести его можно несколькими путями, рядом с силовыми (220В) или подальше от них. Если прокладывать отдельно - будет больше расход провода и больше работы, а нужно минимум(((
Вот и возник вопрос, на каком расстоянии допускается прокладывать кабели для видеонаблюдения от силовых? Чтобы не было помех или искажения сигнала.
Назва: Re: Прокладывание кабелей видеонаблюдения
Відправлено: Sergik від 30 Серпень 2016, 21:49:58
PoMkA, слышал о 0,3 м, но из личного опыта, на объекте прокладывали UTP cat 5e как в аналоговым так и к цифровым, в одной штрабе с силовыми и по одному сетчатому лотку, правда максимальная параллельная прокладка была где-то 10-15 метров, работает все на УРА!!!
Назва: Re: Прокладывание кабелей видеонаблюдения
Відправлено: PoMkA від 31 Серпень 2016, 07:44:39
Sergik, а не было случаев с использованием комбинированного кабеля?
Ведь у тех камер, которые выбрали, BNC-разъемы. Или их можно соединять с витой парой? Как тогда соединять витую пару с BNC-разъемами?
Назва: Re: Прокладывание кабелей видеонаблюдения
Відправлено: Sergik від 31 Серпень 2016, 12:48:56
PoMkA, а что за комбинированный кабель?
На сколько у Вас получиться больше работы и кабеля если прокладывать на 0,3 м от силовых?
Заказчику можете обосновать это тем, что если он хочет надежно и качественно, то надо сделать так!!!
Как тогда соединять витую пару с BNC-разъемами?
в этом не силен, погуглил.. :-[
Назва: Re: Прокладывание кабелей видеонаблюдения
Відправлено: Firetuf від 31 Серпень 2016, 13:24:34
но из личного опыта, на объекте прокладывали UTP cat 5e как в аналоговым так и к цифровым, в одной штрабе с силовыми и по одному сетчатому лотку, правда максимальная параллельная прокладка была где-то 10-15 метров, работает все на УРА!!!
а у меня, например, удлинитель на ТРП выполнен, и работает уже надцать лет.... и мой сосед всю жизнь дорогу переходит на красный...  :evil:
PoMkA, вы хтите поуму? Слаботочку с силовыми кабелями вести вместе запрещено! и экономия здесь ни при чем. Учите матчасть.
Комбинированные кабели? да. такие есть, но для передачи сигнала плюс питание 12/24В. Фишку поняли?
ПУЭ + ДБН-56 вам в помощь, там есть все ответы. Не даю цыфирь только потому, что хочу, чтобы вы сами разобрались и научились раз и навсегда.

Назва: Re: Прокладывание кабелей видеонаблюдения
Відправлено: PoMkA від 31 Серпень 2016, 15:17:00
Firetuf, ничего против разумного отклонения от правил не имею, сам иногда грешу таким.  :)

Комбинированные кабели? да. такие есть, но для передачи сигнала плюс питание 12/24В. Фишку поняли?

Честно говоря не понял.  :(
Немного уточню, ошибся, имелось ввиду не комбинированный кабель, а коаксиальный. Да в принципе - не суть, с питанием он или без.

Не даю цыфирь только потому, что хочу, чтобы вы сами разобрались и научились раз и навсегда.

Также благодарен за благие намерения и нормативную документацию, буду читать.  Study

А написал здесь чтобы уточнить у людей с опытом в слаботочке. Сам длительное время занимаюсь сетями 220/380 В, а вот задача с слаботочкой поставила в тупик. И первый вопрос который у меня возник - это, будет-ли искажаться видеосигнал, если проложить коаксиальный кабель (с питанием или без), например, в одних лотках с сетями 220/380 В.

З.Ы. И в сообщении Firetuf есть
Слаботочку с силовыми кабелями вести вместе запрещено!
А расстояния буду искать, где-то встречалось расстояние в 0,5 м. Пересмотрю еще ПУЕ и ознакомлюсь с ДБН-56.  Study
Назва: Re: Прокладывание кабелей видеонаблюдения
Відправлено: rga від 31 Серпень 2016, 16:55:35
будет-ли искажаться видеосигнал, если проложить коаксиальный кабель (с питанием или без), например, в одних лотках с сетями 220/380 В.
Будет.
10-15 метров, может, и потянет, но все равно экспериментировать не стоит. Перекладывать всю сеть выйдет дороже.
Назва: Re: Прокладывание кабелей видеонаблюдения
Відправлено: Запорожец від 01 Вересень 2016, 00:59:35
Quote (selected)
будет-ли искажаться видеосигнал в одних лотках с сетями 220/380 В.
  - как инженер по ОПС гарантирую - коаксиальному кабелю ни рядомлежание, ни наводки 220/380 В абсолютно не мешают
НО вот аппаратуру обработки(DVR, системный блок и т.д.) и блоки питания камер очень желательно заземлить.
Назва: Re: Прокладывание кабелей видеонаблюдения
Відправлено: PoMkA від 01 Вересень 2016, 07:54:11
коаксиальному кабелю ни рядомлежание, ни наводки 220/380 В абсолютно не мешают
А если использовать витую пару, будут помехи?
Сорри, за возможно глупые вопросы, но только начинаю разбираться со слаботочкой.
И в каких случаях можно использовать витую пару? Ну кроме случаев использования IP камер. Можно, например, подключить к одному кабелю UTP cat 5e 2-3 аналоговых видеокамеры?
Назва: Re: Прокладывание кабелей видеонаблюдения
Відправлено: Firetuf від 01 Вересень 2016, 09:35:30
как инженер по ОПС гарантирую - коаксиальному кабелю ни рядомлежание, ни наводки 220/380 В абсолютно не мешают
Запорожец, согласен на все сто, вот и у меня, на складе, ни одной бухте коаксиального кабеля ничего не мешает.  :D
Все хорошо - когда хорошо. Появится высокочастотная хрень в сети - посмотрите, как помехи полезут по экрану. Когда это касается бытовых сетей, такие проблемы очень редуко встречаются, а вот на производстве, где сплошь и рядом "нехорошие" гармоники бегают - гораздо чаще, поэтому и есть треьбования по ЕМС. Кстати, разделение кабельных линий, слабо и силы, необходимо со стороны пожарной безопасности.
Назва: Re: Прокладывание кабелей видеонаблюдения
Відправлено: rga від 01 Вересень 2016, 15:31:43
PoMkA,
ПУЭ
2.1.69. Електричні кола змінного струму з лінійною напругою до 50 В і лінійною напругою понад 50 В (постійного струму з напругою між полюсами до  120  В  і  напругою  між  полюсами  понад  120  В)  не  повинні  сумісно знаходитись  в  електропроводці,  якщо  одна  з  наступних  умов  не  буде виконана:
-  кожен  кабель  або  провід  має  ізоляцію,  що  відповідає  найвищій використовувані напрузі;
-  кожен  провідник  багатожильного  кабелю  має  ізоляцію,  що відповідає найвищій використовуваній напрузі;
-  кабелі, що мають  ізоляцію  на  різні  напруги,  розташовано  у  різних відсіках спеціального коробу;
-  кабелі змонтовано на кабельній драбині із забезпеченням достатньої відстані між кабелями;
-  кола  з  різною  напругою  прокладено  в  різних  трубах,  коробах  або спеціальних коробах.

ЗАХИСТ ВІД ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ЗАВАД
2.1.81.  Використовувані  обладнання,  проводи  і  кабелі  повинні відповідати вимогам стандартів щодо електромагнітної сумісності.
2.1.83. З метою зменшення дії електромагнітних завад застосовують:
...

Перечитали бы всю главу новой редакции.
Назва: Re: Прокладывание кабелей видеонаблюдения
Відправлено: rga від 01 Вересень 2016, 15:33:02
И не ведитесь на подобное:
как инженер по ОПС гарантирую
Вы на кого ссылаться будете, если система глючить начнет?
Назва: Re: Прокладывание кабелей видеонаблюдения
Відправлено: rga від 01 Вересень 2016, 15:36:38
Вот похожая тема
http://eom.com.ua/index.php/topic,20901.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,20901.0.html)
Назва: Re: Прокладывание кабелей видеонаблюдения
Відправлено: ksandrks від 18 Вересень 2016, 18:43:20
параллельно с силовыми можно проложить FTP (экранированный, одескабель) одна пара с аналого-цифровыми преобразователями на концах, одна пара +12, одна пара -12, одна запасная или вторая камера с аналогичным подключением первой. Но тут не какой экономии!!! Дешевле проложить отдельно от силовых и комбинированым типа RG-6 + 2*0.5.
Назва: Re: Прокладывание кабелей видеонаблюдения
Відправлено: Pit від 18 Вересень 2016, 21:19:01
    У нас на предприятии было около полсотни компьютеров в разных зданиях плюс видеонаблюдение и т.п. Так как это всё
делалось уже после ввода предприятия в работу, пошли по лёгкому пути и пробросили всю сеть по воздуху и по кабельным трассам. И вот пошли случаи выхода из строя роутеров и прочей дорогостоящей аппаратуры. Кто виноват?
   Электрики! То напряжение высокое, то низкое, то вообще отсутствует. Когда уже надоели постоянные проблемы, стал разбираться с этим, книжки читать. Проблема оказалась в возникновении высоковольтных импульсов в компьютерной сети, вызванных атмосферными явлениями и наводками в сетях 0.4кВ и 10кВ. Когда происходило металлическое 3-ф КЗ в сетях 0.4кВ это почти всегда приводило к выходу из строя оконечных устройств компьютерной сети при определённых условиях. Пришлось переделывать всю сеть и ставить защитные устройства. Поэтому послушайте знающих специалистов и поступите правильно.
Назва: Re: Прокладывание кабелей видеонаблюдения
Відправлено: red13 від 19 Вересень 2016, 15:15:07
пользуюсь европейскими стандартами и директивами в области ЭМС EN 50174-2 и ISO/IEC 14763-2
украинских аналогов не встречал, если кто надет, то поделитесь

Влияние различных источников электромагнитных помех на информационную проводку (t3)

Минимальное разнесение кабелей (t5)

Определение коэффициента электрической мощности силового кабеля (t6)

Далее минимально-допустимое расстояние между силовой и информационной проводкой определяется путем умножения значения минимального разнесения (Табл.5) на коэффициент электрической мощности силового кабеля, P (Табл.6).

Назва: Re: Прокладывание кабелей видеонаблюдения
Відправлено: rga від 19 Вересень 2016, 16:31:10
Далее минимально-допустимое расстояние между силовой и информационной проводкой определяется путем умножения значения минимального разнесения (Табл.5) на коэффициент электрической мощности силового кабеля, P (Табл.6).
Не очень понятно что-то.
Берем по Т5 информационные кабели S/FTP cat.6 и 5E, разнесение без мет.перегородки - 50 мм.
По Т6 3 цепи 20А, 220В, коэффициент - 0,2.
Т.е. расстояние между S/FTP и цепями 220В, 20А - 10 мм?
Назва: Re: Прокладывание кабелей видеонаблюдения
Відправлено: red13 від 19 Вересень 2016, 16:53:06
Т.е. расстояние между S/FTP и цепями 220В, 20А - 10 мм?
по таблице S/FTP - 10мм изначально, а 50мм это - F/UTP
но суть методики понята правильно.
двойной экран S/FTP или F/FTP при правильно заземлении позволяет прокладывать информационные кабели в плотную к силовым, но это нормы ЭМС, а есть еще ПУЭ и тд