Какое должно быть количество однотипных электроприемников в группе, для применения в расчетах коэффициента спроса.
-
Елена.Ш, посмотри в РТМ (номер не помню), там есть расчет эффективного количества электроприемников
-
есть расчет эффективного количества электроприемников
Це уже розрахунок за коефіцієнтом використання а не попиту .
-
А разве имеет значение наличие и количество однотипных электроприёмников
Ведь для каждого электроприемника свой коэффициент спроса
Есть работа ВНИПИ "Тяжпромэлектропроект" М...
Если найду, то прикреплю
в ближайшее время
-
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=3030 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=3030)
-
1. РТМ 36.18.32.4-92* Указания по расчету эл. нагрузок.
2. Пособие к Указанию по расчету эл. нагрузок.
См. вложения.