Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Корисні матеріали => ПУЕ => Обговорення норм => Розділ 2. Каналізація електроенергії. => Тема розпочата: p23asae від 25 Серпень 2016, 15:04:20

Назва: ПУЕ-2015 п.2.1.19
Відправлено: p23asae від 25 Серпень 2016, 15:04:20
Прокладання проводів у сталевих трубах і коробах у землі поза будівлями заборонено.
Цей пункт стосуєсться лише проводів, чи й кабелів??
Назва: Re: ПУЕ-2015 п.2.1.19
Відправлено: Roman3R від 25 Серпень 2016, 15:17:10
Цей пункт стосуєсться лише проводів, чи й кабелів??
Лише проводів
Прокладання проводів у сталевих трубах і коробах у землі поза будівлями заборонено.
Назва: Re: ПУЕ-2015 п.2.1.19
Відправлено: p23asae від 25 Серпень 2016, 15:46:57
Уточнення - провода можна прокладати в гофрі  двошаровій в землі?
Назва: Re: ПУЕ-2015 п.2.1.19
Відправлено: Roman3R від 25 Серпень 2016, 15:57:18
провода можна прокладати в гофрі  двошаровій в землі?
ПУЕ-2015 п.2.1.19 стосується лише сталевих труб , отже в двошарових пластикових трубах можна прокладати за умов виконання цього ж пункту "Прокладання проводів і кабелів зовнішньої електропроводки в трубах, коробах  і  гнучких  металевих  рукавах  має  виконуватися  в  усіх  випадках  з ущільненням."