Добрый вечер! Есть два КТП. Надо чтобы от одного были запитаны все потребители, а от другого только часть, потому что оно малой мощности. Проверьте пожалуйста схемку
Назва: Re: помогите пожалуйста со схемой
Відправлено: Swet від 23 Серпень 2016, 08:38:50
правильно или нет? а то мне говорят что условие не выполняется
Назва: Re: помогите пожалуйста со схемой
Відправлено: Андрюха РЗА від 23 Серпень 2016, 11:18:11
Ну на первый взгляд все вроде норм. Чтобы оценить точнее, нужно видеть расчет нагрузок.
Назва: Re: помогите пожалуйста со схемой
Відправлено: Swet від 23 Серпень 2016, 13:29:36
спасибо, меня сам принцип интересует
Назва: Re: помогите пожалуйста со схемой
Відправлено: Сугор від 23 Серпень 2016, 23:05:26
Swet, на сколько я понял, речь идет о реконструкции сельского общежития. Ваша схема все равно не отвечает требованиям 2 категории надежности электроснабжения, т.к. электроснабжение осуществляется от одной ВЛ. Что касается самой схемы, то там есть примечание на счет блокировки включения электрокотлов при переключение на питание от КТП меньшей мощности. Если переключение осуществляется вручную, то нужно составить инструкцию по переключению, типа: "при переключении рубильника в КТП-2, отключить QF1", сами понимаете, что это не дает никаких гарантий. Чтобы избежать неприятностей неплохо было бы предусмотреть какую нибудь автоматику и блокировку на переключение рубильника
Назва: Re: помогите пожалуйста со схемой
Відправлено: Swet від 23 Серпень 2016, 23:19:59
Спасибо, надо думать
Назва: Re: помогите пожалуйста со схемой
Відправлено: Сугор від 24 Серпень 2016, 10:40:11
Swet, похоже, что я ошибся, блокировок там не нужно
Назва: Re: помогите пожалуйста со схемой
Відправлено: Бригадир від 24 Серпень 2016, 16:30:54
примечание на счет блокировки включения электрокотлов при переключение на питание от КТП меньшей мощности.
От КТП малой мощности котлы не работают - резерв только на освещении.
Назва: Re: помогите пожалуйста со схемой
Відправлено: Swet від 24 Серпень 2016, 19:52:07
Бригадир, да, именно так и требуют.Но там существующая схема: два ВРУ с перекидными рубильниками и перемычкой. можно ли будет переключить существующие потребители (щитки) по новой схеме?
Назва: Re: помогите пожалуйста со схемой
Відправлено: Бригадир від 25 Серпень 2016, 11:27:02
Но там существующая схема: два ВРУ с перекидными рубильниками и перемычкой.
Начертите графически, может сами и разберётесь?
Назва: Re: помогите пожалуйста со схемой
Відправлено: WAN від 22 Грудень 2016, 12:15:20
Як в даній схемі буде здійснюватись облік? Хіба в даному положенні перемикача не буде нараховуватись 2 рази розхід електроенергії? Тобто платити два рази за одне і теж.
Назва: Re: помогите пожалуйста со схемой
Відправлено: Nick_O_Lay від 23 Грудень 2016, 09:18:16
Як в даній схемі буде здійснюватись облік? Хіба в даному положенні перемикача не буде нараховуватись 2 рази розхід електроенергії? Тобто платити два рази за одне і теж.
Да, в 1ЯВУ счетчик надо ставить только на котлы.