Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Sergio від 03 Березень 2009, 09:14:55
-
Добрый день, помогите советом, так как более 1000В никогда не работал... :-[
Дано: 2 кабеля 6кВ, КТП 1х630кВА (6/0,4) - 1шт, КТП 2х630кВА (6/0,4) - 1шт
Найти: схема подключения КТП
Заранее благодарен.
-
Например так
-
Немного не то....
У Вас на схеме 3 ввода, от трёх ячеек, для каждого транса свой кабель.... (если я всё правильно понял)
Моя задача: по высокой стороне минимум 2я категория (т.е. 2 кабеля на каждый транс)