Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: vacilina від 15 Серпень 2016, 16:51:17
-
Здравствуйте! Чтобы получился противопожарный отсек нужна противопожарная стена 1 типа (REI 150). Можно ли вместо части этой стены будет противопожарная перегородка 1 типа (EI 45) и двери EI60. Необходимо разделить здание на 2 части, чтобы уйти от пожаротушения.
-
ДБН В.1.1-7
4.3. Противопожарными отсеками могут быть части здания, которые отделены от других его частей:
а) противопожарной стеной 1-го типа по всей высоте и ширине (или длине) здания;
б) противопожарным перекрытием 1-го типа по всей длине и ширине здания;
в) противопожарными стенами и перекрытием 1, 2, 3 типов, а также противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытием 3-го типа.
-
Спасибо
-
Да, в ДБН-ах по типам зданий могут быть дополнительные требования и ограничения.