Проєктування => Автоматика => Тема розпочата: Protivoves від 12 Серпень 2016, 10:04:27
-
Здравствуйте.
На АГЗС необходимо отключать насосное оборудование по срабатыванию сигнализации загазованности помещениях (пункт 8.88, ДБН В.2.5-20-2001 Газоснабжение).
Далее там же в пунктах 8.91-8.93 оговаривается установка датчиков загазованности в компрессорных, помещениях с насосами, помещений со взрывоопасными зонами, у наружных емкостей.
Вопрос. Нужно ли выполнять контроль загазованности в операторной (в месте вводов коммуникаций), если в операторной только помещения для оператора, персонала, санузел ну и щитовая?
Судя по ДБН В.2.5-20-2001 Газоснабжение требований по загазованности конкретно в операторной нет. Может быть в другом каком-нибудь нормативе такое прописано?
Просто какое-то время назад инспекция потребовала установку в операторной датчиков загазованности, с тех пор устанавливаем :-[. Но, честно говоря, перед расспросами у инстанций хотелось бы для себя окончательно разобраться в необходимости контроля в операторной.
-
Нет не прописано. Прописано для жилых и общественных зданий. В промышленных зданиях и установках контроль за содержанием ПДК газов осуществляется во взрывоопасных зонах и установках где возможно образование взрывоопасных смесей в результате аварий. Операторная если она не заглублена и не имеет заглубленных застойных участков (приямков ввода коммуникаций) - не относится к таким помещениям.
Требования к установке сигнализаторов и газоанализаторов (ТУ-газ-86):
1.6. Сигнализаторы довзрывных концентраций, при их серийном производстве,
должны устанавливаться:
- во взрывоопасных зонах класса В-1а, а также в зонах класса В-1б, указанных в ПУЭ;
- во взрывоопасных зонах класса В-1г;
- в заглубленных помещениях с нормальной средой, куда возможно затекание горючих газов и паров извне.
ВСН 64-86:
п.2.1. Автоматический контроль довзрывоопасных концентраций химических веществ с помощью сигнализаторов должен осуществляться в производственных помещениях с взрывоопасными зонами классов B-I, В-Ia и В-Iб по ПУЗ-76, в которых имеются источники выделения взрывоопасных и пожаровзрывоопасных газов и паров.
Необходимо также предусматривать автоматический контроль воздушной среды с помощью сигнализаторов и в заглубленных помещениях, куда возможно затекание извне взрывоопасных газов и паров с плотностью относительно воздуха 1,0 и выше с учетом поправки на температуру.
РД БТ 39-0147171-003-88:
1.3. В производственных помещениях датчики ПДК следует устанавливать в
местах преимущественного пребывания персонала в количестве не менее одного
датчика на 200 м2 площади, но не менее 1 датчика на помещение.
Датчики ПДК следует устанавливать на расстоянии не менее 3 м от
воздухоподающих устройств приточной вентиляции, не менее 1 м от возможных
источников утечки вредных веществ. Высота установки датчиков определяется
согласно п. 2.6.
1.4. В заглубленных помещениях, где отсутствуют источники выделения
вредных веществ, но возможно их проникновение извне, датчики ПДК следует
устанавливать в случае постоянного пребывания обслуживающего персонала. В
указанных помещениях с периодическим пребыванием персонала контроль ПДК
должен осуществляться переносными приборами.
-
http://www.normativ.com.ua/types/tdoc323.php (http://www.normativ.com.ua/types/tdoc323.php)
ВСН 64-86/Минхимпром СССР Методические указания по установке сигнализаторов и газоанализаторов контроля довзрывоопасных и предельно допустимых концентраций химических веществ в воздухе производственных помещений
Не действующий: Технические требования к установке сигнализаторов и газоанализаторов контроля довзрывоопасных и предельно допустимых концентраций химических веществ в воздухе производственных помещений и открытых установок химических производств.
Действовал до: 01.01.1996 г.
Прикрепляю интересную статью, может, что полезное найдется.
-
Не действующий
Я знаю. Выложил как подтверждение двум другим, что линия во всех документах одинакова.