Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Автоматика => Релейний захист та автоматика => Тема розпочата: Вадим Гладкий від 27 Липень 2016, 15:26:27
-
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Нужен совет.
Есть, к примеру, мотор-редуктор или насос. Соотвественно - автомат, контактор. Нужно организовать два режима работы: ручной и автоматический. Пульт управления не предусмотрен. Ручное управление осуществляется просто включением автомата соответственного мотора (автомат включается - контактор замыкается). Для автоматического режима в схему добавляется ещё один автоматический выключатель, включение которого активирует блокировки и прочие условия автоматической работы.
Как это грамотнее и проще организовать?
-
Как это грамотнее и проще организовать?
Предусмотреть шкаф управления с выбором режимов , например с серии Я 5000 .
-
Предусмотреть шкаф управления
Будет обычный монтажный бокс.
Вопрос в чём. Насколько правильным есть такое решение: включение механизма просто автоматическим выключателем (ручной режим) и как при этом реализовать автоматический режим?
-
Вадим Гладкий, для ручного включения ИМХО лучше все же использовать кнопочный пульт, ну или ключ.
Правда я мыслю все же релейными понятиями - там это реализовано так:
есть простой пакетный переключатель: местное/дистанционное управление (ручное/автоматическое как для Вашего случая), и в местном стоит или еще один такой же пакетник (вкл/выкл) либо 2 кнопки с лампочками.
Может я бью из пушки по воробьям, но так делается управление вакуумными выключателями.
-
Вадим Гладкий, для автоматического режима нужен исполняющий элемент...например концевой выключатель, датчик уровня и т.д......который заводится в схему управления
-
включение механизма просто автоматическим выключателем (ручной режим) и как при этом реализовать автоматический режим?
Можно предусмотреть наборный трехэлементный пост местного управления с кнопками ПУСК-СТОП и переключателем выбора режимов МЕСТН-ОТКЛ-АВТ , обязательно должен быть пускатель (контактор) в силовой цепи , от поста управления до пускателя - контрольный кабель .
Такие наборные посты управления есть у многих производителей , укажите в своем профиле вашу страну , тогда можно посоветовать предприятие изготовитель таких наборных постов , бюджетный вариант , можете заказать и более дорогие брендовские элементы . Необходимо заказывать отдельно корпус поста управления и встраиваемые элементы-кнопки , переключатель .
-
Не напасетесь автоматов, если будете коммутировать включение насоса или мотор-редуктора. Пусковые токи его угробят очень быстро.
-
Вам разумный совет дал Roman3R. Для реализации вашей схемы вам понадобится (согласно моей схеме во вложении) пост управления 4-х элементнй ( ключ выбора режима, кнопки "Пуск" и "Стоп" и индикатор контроля за работой насоса-НL1), пускатель (контактор) в защищенной оболочке. Из средств автоматизации устанавливаемым на трубопроводе 2 датчика-реле: а) защита от сухого хода и максимального давления при отсутствии разбора воды (как пример) или чего-нибудь по вашему желанию..
-
Я так понимаю, человек хочет организовать принудительный запуск бытового насоса в обход автоматики. Чисто технически сложного в этом ничего нет - второй автомат должен шунтировать цепи автоматики (автомат выступает в роли тумблера или кнопки с фиксацией). Но я думаю, что такое решение неизбежно приведет к сожженному насосу в несколько отдаленном будущем.
-
Я так понимаю, человек хочет организовать принудительный запуск бытового насоса в обход автоматики
Всё сложнее. Будет около шести исполнительных механизмов. Нужно правильное решение по требованиям безопасности (самопроизвольное включение механизмов), ну и соответствие нормам.
-
Тогда все уже написано выше. Тот режим, о котором Вы говорите, скорее можно назвать наладочным (проверить направление вращения двигателей). Зачастую его можно реализовать временным подключением кнопок. Если 6 взаимодействующих механизмов пускать с отключенной автоматикой можно наломать много дров.